膨胀水箱开机冒水,何故?
gongjiubing
2007年01月24日 12:28:22
来自于闲聊茶吧
只看楼主

一办公楼,裙房3层,主楼15层,热泵主机放在裙房屋面,有效容积1立方膨胀水箱放在屋顶,定压在回水立管顶部。 一开机,膨胀水箱冒水,何原因? 是系统中集气吗?还是水膨胀了,容积增大,使水冒出呢?定压在回水管顶部,热泵出水45度,水会气化吗?

一办公楼,裙房3层,主楼15层,热泵主机放在裙房屋面,有效容积1立方膨胀水箱放在屋顶,定压在回水立管顶部。
一开机,膨胀水箱冒水,何原因?
是系统中集气吗?还是水膨胀了,容积增大,使水冒出呢?定压在回水管顶部,热泵出水45度,水会气化吗?
免费打赏
cjx262
2007年01月30日 08:32:36
2楼
问题可能就出现你的膨胀水箱的出水上.膨胀水箱的出水不可以接在立管上,一定要接在水平主管上,你膨胀水箱冒也应该只是一会吧,等五分钟后应该就不会再冒了吧
回复
hxd19811001
2007年02月10日 14:38:26
3楼
楼上分析很透彻,膨胀立管只能装在 水平管上!!!!!!
回复
gongjiubing
2007年02月12日 01:25:04
4楼
给个确切的解释,为什么放在立管上会冒水呢?
回复
nelsonx
2007年03月10日 10:59:42
5楼
发图上来会好分析些?
回复
777444
2007年04月23日 23:09:23
6楼
1.可能膨胀水箱装设两处以上
2.可能容积过小 热泵无运转时-补水 运转後 热膨胀水满出来
回复
lanqwgl
2007年04月24日 16:21:29
7楼
可能膨胀水箱的进水管设置的位置不对。导致开机时水膨胀溢流出水箱。膨胀水箱的浮球阀位置应设在离水箱底250~300mm处。
回复
leeko
2008年08月09日 17:30:43
8楼
学习了, 谢谢:victory:
回复

相关推荐