[求助]关于工作压力的问题
dongcuifeng01
2007年01月24日 09:44:55
来自于采暖供热
只看楼主

刚工作了半年,有些概念性的问题还是不怎么清楚,希望有时间的前辈能指导一下!在采暖设计做水压试验时,涉及到几个关于压力的概念,我弄不太懂!1.系统顶点工作压力2.系统工作压力3.采暖系统最低点散热器工作压力4.散热器的工作压力它们之前的联系和区别,望前辈指教,谢谢!

刚工作了半年,有些概念性的问题还是不怎么清楚,希望有时间的前辈能指导一下!

在采暖设计做水压试验时,涉及到几个关于压力的概念,我弄不太懂!

1.系统顶点工作压力
2.系统工作压力
3.采暖系统最低点散热器工作压力
4.散热器的工作压力

它们之前的联系和区别,望前辈指教,谢谢!
免费打赏
zhengshg1979
2007年01月25日 16:26:33
12楼
系统的顶点工作压力和最低部的散热器的工作压力只是差了一个水静压差的压力,其他的都一样(忽略克服管道阻力,比较小了,可以忽略不计)
回复
zhengshg1979
2007年01月25日 16:30:16
13楼
试验压力我觉得要看建筑物在采暖系统中所在的位置和相对高度了,如果比最高的建筑低很多,能够满足不低于0.3mpA的要求,那么只要顶点工作压力加0.1MPa就可以了,如果是最高建筑,那么就要保证不低于0.3mPa。不知道我说得对否
回复
陈大亮
2007年01月26日 22:11:47
14楼


多看看书,问题就解决了。
回复
dongcuifeng01
2007年01月27日 08:21:59
15楼

GB50242-2003/8.6-1.3条,水压试验压力以系统顶点工作压力加0.2MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力应不小于0.4MPa
回复

相关推荐