[求助]关于工作压力的问题
dongcuifeng01
2007年01月24日 09:44:55
来自于采暖供热
只看楼主

刚工作了半年,有些概念性的问题还是不怎么清楚,希望有时间的前辈能指导一下!在采暖设计做水压试验时,涉及到几个关于压力的概念,我弄不太懂!1.系统顶点工作压力2.系统工作压力3.采暖系统最低点散热器工作压力4.散热器的工作压力它们之前的联系和区别,望前辈指教,谢谢!

刚工作了半年,有些概念性的问题还是不怎么清楚,希望有时间的前辈能指导一下!

在采暖设计做水压试验时,涉及到几个关于压力的概念,我弄不太懂!

1.系统顶点工作压力
2.系统工作压力
3.采暖系统最低点散热器工作压力
4.散热器的工作压力

它们之前的联系和区别,望前辈指教,谢谢!
免费打赏
hlyu
2007年01月24日 10:09:51
2楼
看看这里:
http://co.163.com/forum/content/165_298786_1.htm
回复
liuyangkee
2007年01月24日 10:12:40
3楼
1系统顶点工作压力 就是最高点的静水压力 一般自己在选的时候是克服高差 一般1米水柱
2.系统工作压力 是管网总的阻力 也是需要市政提供的姿用压力 是静压动压和
3 采暖系统最低点散热器工作压力 一般是最低层散热器需要承受的压力 一般是静水的压力
4.散热器的工作压力 一般选的时候要大于采暖系统最低点散热器工作压力 否则无法趁压 散热器会暴
回复
dongcuifeng01
2007年01月24日 10:53:36
4楼
1系统顶点工作压力 就是最高点的静水压力 一般自己在选的时候是克服高差 一般1米水柱

1m水柱=9.807KPa

那GB50242-2003/8.6-1.3条,水压试验压力以系统顶点工作压力加0.2MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力应不小于0.4MPa
难道是0.098+0.2=0.298MPa做水压试验?那无论怎么样都是小于0.4的啊?

糊涂了!请指点一下!



回复
abncdd
2007年01月24日 11:29:40
5楼
小于0.4就用0.4吧
回复
liuyangkee
2007年01月24日 12:00:18
6楼
1系统顶点工作压力 就是系统总的工作压力 克服高差就是静水压力 后剩下压力
我开始以为你问我系统最高点的压力 实际你问的是系统顶点工作压力 而且我也说错了 应该是2米水拄
回复
dongcuifeng01
2007年01月24日 12:16:59
7楼
谢谢兔子的热心解答!!!!
回复
hxd19811001
2007年01月25日 08:51:24
8楼
解答的很详细啊!没什么可说的了,同意以上解答!!!!!!!!!!
回复
liuyangkee
2007年01月25日 09:56:29
9楼
还有 关于你对水压试验压力的理解也是不对的  如果你现在顶部的压力是0.1M  加0.2M做水压试验  这样就是0.3M 同时做水压试验系统里是0.3M  但是为了保证他不漏  应该加到0.4M 他只是一个标准 试压多长时间压降稳定到一个数  就可以合乎标准了 
回复
dongcuifeng01
2007年01月25日 13:05:19
10楼


那就是系统顶点压力是2米水柱,近似等于0.2MPa,0.2+0.2=0.4



系统顶点压力到底是多少,能是0.1MPa吗?
回复
dongcuifeng01
2007年01月25日 13:06:06
11楼


那就是系统顶点压力是2米水柱,近似等于0.2MPa,0.2+0.2=0.4

回复