某小区工程,#1公变800kVA,计算电流是1154.4A,供A1栋2-23层,设备容量是792kW,计算电流是1142A;,#2公变800kVA,计算电流是1154.4A,供A2栋2-29层,设备容量是896kW,计算电流是922A.问题:#2变按照正常满负荷来计算,计算电流应该是896/1.732/0.4=1293A,怎么会是上面的922A,那假若按照满负荷来估算,1293A大于变压器1154.4A,这样符合嘛?
,#2公变800kVA,计算电流是1154.4A,供A2栋2-29层,设备容量是896kW,计算电流是922A
.
问题:#2变按照正常满负荷来计算,计算电流应该是896/1.732/0.4=1293A,怎么会是上面的922A,那假若按照满负荷来估算,1293A大于变压器1154.4A,这样符合嘛?
麻烦各位前辈帮小弟解答,谢谢大家。