比如30M市政压力,到20M的时候还有10M,水箱在屋顶,能提供5M的压力,那20M的这个消火栓到压力是多少呢?
比如30M市政压力,到20M的时候还有10M,水箱在屋顶,能提供5M的压力,那20M的这个消火栓到压力是多少呢?
12楼
消防系统中,应该不存在你说的这种情况
如果市政压力够,那就不用设计水箱,如果市政压力不够,那就要做临时高压系统,这样也不存在你说的问题
回复
13楼
不明白,
回复
14楼
这个势能水头压力计算,这个只跟位置水头高度H有关,从水箱那里算出来的只是水箱水在该高度产生的势能,管网内已经是全充满状态,应该不会抵消
回复
15楼
很基础的东西,两路水源向同一个系统供水。
谁的压力高就用谁的水,比如水箱高度25米,市政压力始终大于25米,水箱水就永远是被顶住出不来,市政压力有波动,最低变成20米,那么这个时候就是水箱供水,如果市政压力也是25米左右,就是一个动态平衡,在中间莫一个点两边压力达到一样,以这个点分界,上部的水箱供,下部的市政供。
回复
16楼
楼主 消防水箱前的止回阀做什么用的。
回复
17楼
很不错 看看吧!
回复
18楼
30-20=10>5,水箱有止回阀。以10为准。
回复
19楼
呵呵 懂了楼主意思了 是怕水箱下来的水压与市政的水压抵消了 这还真是个问题啊
回复
20楼
看看这个回答 多么专业
回复
21楼
问的问题什么意思,有点搞不懂
回复