消火栓压力不会被屋顶水箱抵消吗?
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2012年08月08日 15:29:05
只看楼主

比如30M市政压力,到20M的时候还有10M,水箱在屋顶,能提供5M的压力,那20M的这个消火栓到压力是多少呢?

比如30M市政压力,到20M的时候还有10M,水箱在屋顶,能提供5M的压力,那20M的这个消火栓到压力是多少呢?
免费打赏
b46178
2012年08月09日 13:33:41
2楼
卤煮,你确定市政压力够直供了还要做高位水箱吗?????
回复
夜宵77
2012年08月09日 19:28:59
3楼
比如市政能送到28米,屋顶水箱27米,但最高用水点能送到,但几乎没压力,所以设水箱
回复
b46178
2012年08月10日 09:36:39
4楼
第一点:楼主举的例子最高点水头还剩10米,所以我说不用设水箱。第二点:就像你说的这种情况,就应该要分区了。
回复
liukui519
2012年08月10日 10:03:20
5楼
晕死,都不考虑栓口所需要的压力,20M房子30M压力够?汗
回复
路过
2012年08月10日 10:23:15
6楼
牛人太多,看不懂
回复
夜宵77
2012年08月10日 10:23:44
7楼
我说的是比如,数据随便给的
回复
wangweivcc8
2012年08月10日 11:04:46
8楼
问的问题什么意思,有点搞不懂
回复
若水
2012年08月10日 13:12:31
9楼
先不管这样的系统有没问题。20米处消火栓的水压,不管水是从下面以30M压力供上来,还是直接从上面以5M压力供水下来,它所获得的水压以最大的水头那一个为准,也就是10米,不存在什么抵消的说法,而且下面的市政水还会有足够的压力往上跑进到水箱里呢。
回复
xdpdr1990227
2012年08月10日 14:54:47
10楼

点头,这块上面不存在水力叠加的问题
回复
ley
2012年08月10日 14:55:23
11楼
没弄懂楼主在讲什么?阐述问题要简单明了,你自己懂了,更重要的要让我们懂呀!
回复

相关推荐

APP内打开