ouzhanxiong
2012年08月08日 11:52:17
来自于通风排烟
只看楼主

如下图情况,搞不懂漏风面积的具体计算,还有窗户也要算漏风吗?

如下图情况,搞不懂漏风面积的具体计算,还有窗户也要算漏风吗?

未命名.jpg

kn_liu
2012年08月09日 09:00:19
2楼
1.只要计算两扇防火门(通楼梯间及通走道)及三扇电梯门的漏风,计算方法见09版措施第70-71页。也可查表(同页)。
2.正压送风时,前室及楼梯间外窗必须关闭(按要求不应设可开启外窗),否则正压送风不起作用。因此可不考虑外窗漏风。
仅供参考。

[ 本帖最后由 kn_liu 于 2012-8-9 09:01 编辑 ]
回复
瑞瑞
2012年08月09日 11:15:49
3楼
这个还是按防烟楼梯间、前室(合用前室)分开考虑吧。我认为:
1、防烟楼梯间应算一道开向前室门和一个外窗的漏风量,防烟楼梯间外窗漏风量的计算可参照红皮书上册P1213;
2、前室(合用前室)应算一道开向走道门和三道电梯门的漏风量,严格来说还应扣除防烟楼梯间漏向前室的风量,但一般没这么算。
回复
潜水的臭鱼
2012年08月09日 13:31:34
4楼
学习下
楼上说的很正确哦
回复
善国阿满
2012年08月09日 16:04:52
5楼
正压送风应设固定窗,因此不计漏风面积
回复
wanglina3
2012年08月09日 16:42:48
6楼
就是直接看红皮书,讲的很详细了
回复
du_kun1213
2012年08月09日 16:48:02
7楼
机械的话,窗户要设置为固定窗
回复
瑞瑞
2012年08月10日 10:31:50
8楼
我只知道在可以采用自然排烟的防烟楼梯间、前室、合用前室可开启窗面积达不到规范要求,要设机械加压送风啊。规范里有谈到正压送风的防烟楼梯间、前室一定设固定窗了吗?在建规或高规中有哪一条?我找了规范没有看到啊,知道的同行请告知。我以前还没有注意这块。
回复
luohuan
2012年08月11日 20:42:28
9楼



"按要求不应设可开启外窗" 这句话有问题吧,如果是不能开启的外窗,这还叫什么自然排烟啊,这就不满足自然排烟的要求了。
回复
aionyu
2012年08月11日 23:54:35
10楼
引用的讲不设自然排烟,做正压送风。
回复
aionyu
2012年08月11日 23:56:00
11楼
从图看建筑是考虑设置自然排烟的,为什么不提出要求改大排烟窗面积而要加机械排烟呢?
你建筑是超高建筑?
如果不是应该优先考虑自然排烟~
回复