商铺底板和顶板向东挑出,距东侧边坡距离不够,现为降低成本,东侧边坡不进行开挖,求商铺下支撑加固方案,如何处理,让成本降到最低!
商铺底板和顶板向东挑出,距东侧边坡距离不够,现为降低成本,东侧边坡不进行开挖,求商铺下支撑加固方案,如何处理,让成本降到最低!
12楼
看施工现场的土质情况是比较好的,只要下垫木板搭设满堂架就能支撑商铺底板浇筑的,有了底板,当然顶板就不是问题了,但至于商铺结构设计问题那就是另一回事了,楼上很多的朋友的建议值得你思考。
回复
13楼
麻烦一次把问题说清楚嘛,我都看晕了!
回复
14楼
回填是比较好的方法,这种挡土墙迟早会出问题的
回复
15楼
我帮忙理解下,楼主的意思是在红圈处往外挑,做出一个挑廊。上红圈是顶板,下红圈是底板。
问下楼主:挑出的距离是多少,挑出的距离都不够了为啥还不挖呢,直接给混凝土打到土里?处理设计院其他人给你出的加固方案都不靠谱,出了问题还是你的责任,钱有的时候该省,有的时候不该省啊。
回复
16楼
你所说的问题不明确,请详细说明才好回答。
回复
17楼
什么意思?
没看懂
回复
18楼
基本可以确定是施工方面的原因,窗台部位的八字裂纹,应该是未按规定设置钢筋混凝土窗台压顶或者压顶伸入两侧墙内长度不足240造成的。墙上部的裂纹应该是抹灰前未按规定在墙上钉抗裂钢丝网造成的。
回复
19楼
所谓支撑加固是临时的还是永久的,这个问题要弄清楚。如果是前者应考虑现场是否具备施工条件,按照工作架设计;如果是后者应考虑结构
设计。
回复
20楼
回复
21楼
筏板基础的话可以考虑把筏板刨出来,植筋立柱子支撑走廊底板,顶板支撑就老老实实按图施工呗,在挑梁上立柱子。
如果不是筏板基础的话这事还有点麻烦了。建议在预留挑梁的钢筋处钻孔植筋,加强挑梁
回复