商铺底板和顶板向东挑出,距东侧边坡距离不够,现为降低成本,东侧边坡不进行开挖,求商铺下支撑加固方案,如何处理,让成本降到最低!
商铺底板和顶板向东挑出,距东侧边坡距离不够,现为降低成本,东侧边坡不进行开挖,求商铺下支撑加固方案,如何处理,让成本降到最低!
2楼
回填 把底板浇了。 顶板支撑 直接压在边坡上方, 里面立杆立起来 ,横杆直接放在边坡上方
回复
3楼
谢谢回答,有其他方案吗?还是我没有表述清楚?
回复
4楼
请描述详细一点,商铺底板和顶板向东挑出,那面是东?挑出多少?图一中在梁的地方是预留钢筋吗?是多少?钢筋下面的是地下室吗?很多不清楚,你还不如找设计单位,让他们现场实际勘查,做个方案,既安全又免责
回复
5楼
第二张图向右是东边,是预留钢筋,东边一层商铺下边没地下室,只需求一个支撑商铺底板的方案,避免边坡重新开挖防护,降低成本,加快进度!
回复
6楼
一层商铺底板高出室外地面多少,外挑多少?
回复
7楼
墙上甩出来的钢筋是地板筋么?要是的话,那相当高了。挑出的进深是多少?看图怎么也有个5米左右吧?
回复
8楼
好象还有梁底筋
看起来,防水也做完了,如果有裙楼就和裙楼一起做,
先回填至底板高度。再现JIAO
回复
9楼
楼主想直接从基坑底搭设超高支模架?这样很危险啊!
那个护坡多宽啊?支模架的间距可能太宽了吧?
底板多厚?挑出多少米?
回复
10楼
裙楼基础设计肯定有要求,为什么不安设计施工了呢?商铺功能特殊,外挑多少不清楚,设计肯定不是外挑,就是要求外挑为什么不在主楼浇筑时一起考虑,外挑挑梁尺寸和钢筋设计不一样,不要太自作主张了,你没有设计能力;一般裙楼都会有独立基础支撑设计,要外挑会提前考虑的;
回复
11楼
还是按设计施工吧,开挖裙楼基础;
回复