个人在施工中碰到的几个问题一直没办法好好解决~~~1,柱脚烂脚,垃圾也清的比较干净了,柱脚空隙也用沙浆补了~还是很多2,卫生间挂模,总是搞不定,老是跟狗啃的一样~3,地下室集水井箱子浮起来~压了很多模板了,还用钢筋焊住了,箱底还浓了透气孔,还是浮起来,或者倾斜4,柱子钢筋,剪力墙钢筋偏位厉害,有定位筋的,震动棒一下全散了~求高人指点一二~不慎感激
个人在施工中碰到的几个问题一直没办法好好解决~~~
1,柱脚烂脚,垃圾也清的比较干净了,柱脚空隙也用沙浆补了~还是很多
2,卫生间挂模,总是搞不定,老是跟狗啃的一样~
3,地下室集水井箱子浮起来~压了很多模板了,还用钢筋焊住了,箱底还浓了透气孔,还是浮起来,或者倾斜
4,柱子钢筋,剪力墙钢筋偏位厉害,有定位筋的,震动棒一下全散了~
求高人指点一二~不慎感激
12楼
原因有多种,没有图片不好说
回复
13楼
浇筑柱子前先灌5分砂浆垫底。
回复
14楼
1,柱脚烂脚,垃圾也清的比较干净了,柱脚空隙也用沙浆补了~还是很多。
一般在浇筑前都是这么处理的,处理不好肯定会出现这些问题。要是能够要求班组在浇筑的时候,在派人拿锤子敲打浇筑的模版柱跟,协助振捣,差不多就能解决了,就是麻烦,我以前也是这样处理的。
2,卫生间挂模,总是搞不定,老是跟狗啃的一样~。
你指的是拆模的时候模版只能砸成碎片才能拆下来么?要是这种情况,尝试把整块模板尺寸改小,几块拼起来,拆模的时候就不会出现这种情况了。
3,地下室集水井箱子浮起来~压了很多模板了,还用钢筋焊住了,箱底还浓了透气孔,还是浮起来,或者倾斜
用钢筋压,或者楼上说的方法。根据物理知识你算算浮力是多大,就知道怎么处理了。我们地下室的都是用成捆的钢筋压的,效果很好。
4,柱子钢筋,剪力墙钢筋偏位厉害,有定位筋的,震动棒一下全散了~
这是常见的问题,看筋的都看不住,因为一浇筑板砼后,钢筋的位置就无法具体的确定了。彻底解决这个问题方法肯定有,但是比较麻烦,我们一般就是在距板模板上方50公分加1-2道箍筋或者水平筋固定。这样钢筋偏位会小很多,但是还是有。
一起探讨交流下,很多东西都是经验,不是每个人都能遇到的!我说的都是我遇到的处理方法。
回复
15楼
第一个问题 可能是混凝土配合比不合理 柱子太高应该分次浇筑
第二个问题 这个没得说 模板改小
第三个问题 集水坑浇筑时候从四周浇 不要一次浇满
第四个问题 柱子钢筋加一两个比柱子箍筋小的柱箍这样就好了 剪力墙多加几道水平筋
回复
16楼
卫生间的高低差5公分挂模,
我都是用方条的,后面改用方钢
主要问题是容易被人踩到,还有拆模时间
回复
17楼
卫生间挂模,总是搞不定,老是跟狗啃的一样~。
这个问题要在浇砼和拆模的时候注意了
1、砼的高度控制,不能超过方钢的下口
2、砼达到拆模的强度后要先用锤子把方钢敲松在拆。这样才能保证高低不破坏。
回复
18楼
对于集水井 我觉得可以直接做个方形的套筒(上下两头都是空的),这样浇筑时就不存在浮起及偏离现象
回复
19楼
1:柱模封底封好了,模板浇水湿润,振捣到位的话应该不会出现烂根现象。
2:搞不懂什么意识
3:为了防止箱模上浮,我们一般是分次浇筑,先浇筑到模板底后移开泵管(用布料机的话很方便)
4:定位钢筋绑扎牢固,在水平分布筋上挂保护层,模版正好顶住不会移动
就写这些,可能没有完全理解你的意思
回复
20楼
上下都是空的??那底部混凝土不会满起来?
回复
21楼
这些问题都属于质量通病的范围,只要严格按照国家技术标准,是完全可以解决的。
回复