10kv配电室所用低压电源的问题
tgzdb
tgzdb Lv.7
2007年01月19日 09:35:07
只看楼主

一个10kv的配电室,单母线分段运行,负荷主要是若干台电动机和一台低压动力变压器,采用真空断路器直流操作,设有直流屏,那么这个配电室内的自用低压电源(包括直流屏低压电源)能否取自这台动力变压器的低压侧?有规范要求吗?

一个10kv的配电室,单母线分段运行,负荷主要是若干台电动机和一台低压动力变压器,采用真空断路器直流操作,设有直流屏,那么这个配电室内的自用低压电源(包括直流屏低压电源)能否取自这台动力变压器的低压侧?有规范要求吗?
免费打赏
dxd_q30
2007年01月19日 11:36:50
2楼
是否有PT柜,有就从那里去取,当然既然有直流电源,从低压取也是可以的。
回复
rencom886@co163
2007年01月20日 10:57:19
3楼


同意!!!一般高压柜都有PT的,尽量从那里取,在低压取也没什么问题,要是切除变压器,直流屏也坚持不了多少时间的
回复
shaofuqiang1958
2007年01月20日 22:16:03
4楼
有所内配电箱吗?可以从所内配电箱引入直流屏的电源.直流屏的蓄电池本身的电池自带的电池的容量足可以使高压柜的操作机构进行分合闸.如果配电室停电直流屏可放电一定的时间.到时必须把直流屏的合闸负荷,控制负荷断掉,以备来电后合闸用.
回复