我单位刚拿到一份施工图,是一个大型的体育场馆,一个是游泳馆,一个是球类馆 ; 个位单体建筑,在设计图上仅有一个湿式报警阀,这样合适吗?
我单位刚拿到一份施工图,是一个大型的体育场馆,一个是游泳馆,一个是球类馆 ; 个位单体建筑,在设计图上仅有一个湿式报警阀,这样合适吗?
2楼
喷头没超过800个就可以了,当然,水流指示器得分开设。
回复
3楼
湿式报警阀设置是按控制的喷头来确定的,可以管多个防火分区,喷头总数不超过800就可以了。
水流指示器是按照防火分区来算的,控制的喷头不能跨越防火分区。
回复
4楼
替三楼补一句,每层也要都设水流指示器的,不光是不同防火分区之间