层间位移角无法通过,求各位有什么解决方法
yibayoucaihua
2012年08月02日 09:15:04
只看楼主

高度96m,剪力墙结构,地震7(0.15g),III类场地,抗震等级2级,构造措施1级,1、2周期纯平动。因为原来的结构方案是按II类场地计算的,现在地勘为III类场地,所以层间位移角很难通过,现在剪力墙感觉已经比较密了,所以问一下各位还有什么方法能降低层间位移角。本人学校学生,所以经验不足,问一下各位还有什么其他的办法。我自己觉得可以弄加强层,但是为住宅,加强层不太好做。[ 本帖最后由 yibayoucaihua 于 2012-8-2 14:59 编辑

[ 本帖最后由 yibayoucaihua 于 2012-8-2 14:59 编辑 ]

1.jpg

免费打赏
qjl110406a
2012年08月06日 15:23:50
32楼
整体刚度不够。加强墙体厚度、梁板截面或提高相应构件混凝土强度!
回复
gzlqy01
2012年08月06日 16:09:12
33楼
上面各位讲的措施都有效,只是对于住宅建筑,层间位移角未满足规范要求还是说明结构整体抗侧刚度不足,此时加厚墙肢及提高混凝土强度等级并不是最有效办法,主要还是考虑剪力墙的布置:1,联肢墙的刚度要比几片单片墙的刚度要大,故右上侧外侧墙体你可做成联肢墙(此时也不会影响建筑),2,南端房间阳台处建议【形墙调整为倒T形墙(利用垃圾通道),外周边刚度增加对结构有利。3,南侧房间中部设剪力墙意义不大,按此图布置厅中间还拉梁?不妥,可适当优化。结构抗侧刚度的形成是由竖向构件和水平构件共同形成,除增加竖向构件刚度,同时适当提高水平构件刚度。预祝你调整成功
回复
海边的骆驼
2012年08月06日 17:04:03
34楼
墙支还有很大的加长空间,
回复
lqydml
2012年08月06日 17:27:51
35楼
加强位移较大方向的剪力墙刚度。
回复
霸v爵
2012年08月06日 19:21:31
36楼
改变墙的位置,改变局部
回复
chibangpj
2012年08月06日 21:11:23
37楼
学习了!!!
回复
summermeis
2012年08月07日 09:41:59
38楼
顶。。。16#好可爱啊
回复
yibayoucaihua
2012年08月07日 10:05:50
39楼

谢了哈 因为是云南那边的项目,所以当地要求最好是受力较大的梁两端都要求有竖向构件相连,主要是建筑的问题较大,墙肢不太好布置,有些地方无法布置成满意的剪力墙形式。
回复
yibayoucaihua
2012年08月07日 10:10:06
40楼

这次这个位移比是由地震作用控制,你提的建议不错哈,谢了哈。
回复
jclimovie
2012年08月07日 10:49:47
41楼
学习了,谢谢了 求高见
回复

相关推荐

APP内打开