高度96m,剪力墙结构,地震7(0.15g),III类场地,抗震等级2级,构造措施1级,1、2周期纯平动。因为原来的结构方案是按II类场地计算的,现在地勘为III类场地,所以层间位移角很难通过,现在剪力墙感觉已经比较密了,所以问一下各位还有什么方法能降低层间位移角。本人学校学生,所以经验不足,问一下各位还有什么其他的办法。我自己觉得可以弄加强层,但是为住宅,加强层不太好做。[ 本帖最后由 yibayoucaihua 于 2012-8-2 14:59 编辑
本帖最后由 yibayoucaihua 于 2012-8-2 14:59 编辑 ]
22楼
谢了 我在试一试
回复
23楼
高规3.4.6的要求 基本上在界限上了 90多M高的剪力墙结构我也是第一次做,以前我倒是帮师兄画过初设图纸,重庆的项目比较好做,这次是云南的,所以就么的什么经验了。我是在校学生,老师没在学校,自己先想一些办法或者问一些经验,到时候老师回来了,也比较好讨论哈。
回复
24楼
我觉得你这个不足是右上角的问题,我觉得可以的话,最好改下,把右上角去掉,挪到右侧中间来,,,
回复
25楼
建筑方案要改的话的 很困难哦
回复
26楼
只是点点建议吧,减弱下电梯和楼梯那个地方的刚度,直观的看,那个地方墙可以减少点。
回复
27楼
你的回答很棒啊。
不过对于7度区,是不是地震作用占主导呢?
[
本帖最后由 nstopwuyp 于 2012-8-6 14:16 编辑 ]
回复
28楼
把你的墙肢层单拿出来,盯着它仔细看半个小时!你就知道怎么办了!
回复
29楼
16楼,热心又专业,讲的很不错的!
回复
30楼
回复
31楼
对于6度区高层建筑位移比一般由风荷载控制的,至于7度区的高层建筑位移比是不是也由风荷载控制就要看具体的计算结果了,本人没有7度区高层结构设计经验,仅仅是个人观点,只是抛砖引玉,希望大家一起探讨!
回复