层间位移角无法通过,求各位有什么解决方法
yibayoucaihua
2012年08月02日 09:15:04
只看楼主

高度96m,剪力墙结构,地震7(0.15g),III类场地,抗震等级2级,构造措施1级,1、2周期纯平动。因为原来的结构方案是按II类场地计算的,现在地勘为III类场地,所以层间位移角很难通过,现在剪力墙感觉已经比较密了,所以问一下各位还有什么方法能降低层间位移角。本人学校学生,所以经验不足,问一下各位还有什么其他的办法。我自己觉得可以弄加强层,但是为住宅,加强层不太好做。[ 本帖最后由 yibayoucaihua 于 2012-8-2 14:59 编辑

[ 本帖最后由 yibayoucaihua 于 2012-8-2 14:59 编辑 ]

1.jpg

免费打赏
yibayoucaihua
2012年08月02日 16:46:11
12楼
按原理的话,的确加墙肢可以增加刚度,但是现在墙肢已经比较密了,而且加了作用有限。那位大侠有经验啊。
回复
zhuanfeng123
2012年08月02日 18:31:36
13楼
把中间的刚度减少,增加四周的刚度啊,
回复
liumidou
2012年08月05日 15:06:31
14楼
你是哪个部位的位移角不够?说出来一起讨论,增加刚度出了加长剪力墙,还可以适当的加上端柱,在相差不是很多的时候可以增大相应位置梁的截面
回复
结构老卢
2012年08月06日 09:52:20
15楼
在位移角小的那个方向,做对称贯通的剪力墙,你的墙太碎了,纯粹为了布置剪力墙而布置剪力墙,在20层以上的高层必须有通长布置的剪力墙,中间可开弱连梁
回复
guowen0503
2012年08月06日 10:44:19
16楼
方案没法改就把墙加厚了
回复
zhangyouliang
2012年08月06日 10:45:12
17楼
层间位移角算不过主要是结构太柔了,整体刚度不够,具体措施有以下几点。
第一:适当增加墙柱的混凝土等级,例如:对于30多层的高层住宅,墙柱混凝土等级1~5层可以用C45,6~10层可以用C40,11~15层可以用C35,16层以上全用C30。
第二:PKPM2010对于用开洞方式建模的连梁,仅对地震作用效应折减,重力荷载、风荷载没有考虑连梁刚度折减;对于用框架梁建模方式建立的连梁(跨高比小于5),对所有组合(地震、重力荷载、风),均考虑了连梁刚度折减。一般是高层建筑均是风荷载作用下的某方向位移过不了,所以在计算位移时可以在特殊构件补充定义里将以框架梁建模形式建立的连梁的刚度折减系数调整为1.0,这样可以适当增加结构的整体刚度.
第三:最好是能布置X、Y能贯通的联肢墙,联肢墙之间用梁高较大的连梁相连。对于局部形成的联肢墙可以将其墙厚与梁宽加厚到250,这种方法也能到达显著增加结构整体刚度的效果.
第四:剪力墙布置原则是增强四周刚度,且分布尽量均匀分散,且墙肢之间的长肢长度相隔不要太多!
回复
zbf222
2012年08月06日 10:46:54
18楼
周期折减系数取规范允许的最大值,另外加大梁的高度,特别是外转梁的高度。
回复
马上跑
2012年08月06日 10:58:16
19楼
中间不符合高规3.4.6吧?
剪力墙有的地方设置的不怎么合理.
这种问题网上回帖不好说清楚的.
话说你们总工呢?
回复
ctd22928356
2012年08月06日 11:13:35
20楼
上传个CAD上来,我帮你调整
回复
yibayoucaihua
2012年08月06日 11:19:52
21楼
请问这个是不是那里有规定吗 能不能说一下出处
回复

相关推荐

APP内打开