层间位移角无法通过,求各位有什么解决方法
yibayoucaihua
2012年08月02日 09:15:04
只看楼主

高度96m,剪力墙结构,地震7(0.15g),III类场地,抗震等级2级,构造措施1级,1、2周期纯平动。因为原来的结构方案是按II类场地计算的,现在地勘为III类场地,所以层间位移角很难通过,现在剪力墙感觉已经比较密了,所以问一下各位还有什么方法能降低层间位移角。本人学校学生,所以经验不足,问一下各位还有什么其他的办法。我自己觉得可以弄加强层,但是为住宅,加强层不太好做。[ 本帖最后由 yibayoucaihua 于 2012-8-2 14:59 编辑

[ 本帖最后由 yibayoucaihua 于 2012-8-2 14:59 编辑 ]

1.jpg

免费打赏
yibayoucaihua
2012年08月02日 11:16:08
2楼
有么有人有经验啊
回复
cjch999
2012年08月02日 11:38:03
3楼
这个需要看你的参数选取和位移角不够处的具体位置。一般位移角不够采用增大结构刚度的办法,墙可以加长吧
回复
tcpqdmagic
2012年08月02日 11:56:53
4楼
层间位移角是Δ/h,所以减小Δ,增大h
回复
yibayoucaihua
2012年08月02日 12:10:58
5楼
墙现在能加长的位置太少,基本上没有用
回复
yibayoucaihua
2012年08月02日 12:15:42
6楼
层高是改不了了,减小位移原理上可以,但是现在前两个周期为纯平动,因此的意味加墙肢,效果不是很明显,现在主要为1/700~1/800之间,与规定相差太大。有没一些非常规的措施啊
回复
cadxzhou
2012年08月02日 13:25:26
7楼
最简单的办法就是把房屋加宽,如不可能,就增加沿外墙的纵向剪力墙,或许有效。
回复
yibayoucaihua
2012年08月02日 13:48:42
8楼
房屋加宽肯定是不得行了,一开始我就觉得这个房子在这么高烈度,3类场地,高宽比基本上都是在界限的边缘了,还不是按最小的宽度算的,原来的做的时候按7(0.15g),II类计算也是刚好通过。而且有几栋下面还要做转换。云南的项目不好做啊
回复
kuaiji881224
2012年08月02日 14:39:30
9楼
建议能弄个平面图(带你布置的剪力墙)上来看看!
回复
yibayoucaihua
2012年08月02日 15:01:48
10楼
图已经上传,你看看
回复
jins2012
2012年08月02日 15:48:12
11楼
小弟觉得,位移角不够是结构刚度不足的缘故,可以增加剪力墙的布置,不对的地方望大大们指正。
回复

相关推荐

APP内打开