高度96m,剪力墙结构,地震7(0.15g),III类场地,抗震等级2级,构造措施1级,1、2周期纯平动。因为原来的结构方案是按II类场地计算的,现在地勘为III类场地,所以层间位移角很难通过,现在剪力墙感觉已经比较密了,所以问一下各位还有什么方法能降低层间位移角。本人学校学生,所以经验不足,问一下各位还有什么其他的办法。我自己觉得可以弄加强层,但是为住宅,加强层不太好做。[ 本帖最后由 yibayoucaihua 于 2012-8-2 14:59 编辑
本帖最后由 yibayoucaihua 于 2012-8-2 14:59 编辑 ]
42楼
建议这位大哥看看抗震设计规范,这图的结构平面布置是否合理?
回复
43楼
只要是学结构出身的,那么这个结构平面布置看起来肯定是很不顺眼,学结构出身的谁不想把结构做成个四四方方,但问题是前面有建筑方案压着嘛,只能逼着在其他的方面想办法嘛,理想是丰满的,现实是骨干的。
[
本帖最后由 yibayoucaihua 于 2012-8-7 19:25 编辑 ]
回复
44楼
学习了
回复
45楼
看高规,本人觉得你的结构平面布置不合理。
回复
46楼
梁高多少?可以通过加梁高来加强刚度,控制位移角。。
回复
47楼
学习了,真的感谢!
回复
48楼
在四周位置做些长墙,竖向构件尽量通过拉通成榀,这种平面位移角应该不难调整
回复
49楼
唉 你有不说那里不合理。房屋平面说了是建筑定的,我没得办法改。为了降低这种细腰型平面的不利影响以及上超限的可能已经在中部位置尽量向外伸出结构板了,但是建筑和甲方不可能让你按理想的结构方案修改的嘛
回复
50楼
主要位置梁高600mm,外围四角1000mm,这个时候梁高已经不起控制作用了
回复
51楼
四周位置按前面的一些经验做成联肢墙,但是内部的话,建筑的现在还没给意见,我估计是内部建筑的不太可能会改。
回复