层间位移角无法通过,求各位有什么解决方法
yibayoucaihua
2012年08月02日 09:15:04
只看楼主

高度96m,剪力墙结构,地震7(0.15g),III类场地,抗震等级2级,构造措施1级,1、2周期纯平动。因为原来的结构方案是按II类场地计算的,现在地勘为III类场地,所以层间位移角很难通过,现在剪力墙感觉已经比较密了,所以问一下各位还有什么方法能降低层间位移角。本人学校学生,所以经验不足,问一下各位还有什么其他的办法。我自己觉得可以弄加强层,但是为住宅,加强层不太好做。[ 本帖最后由 yibayoucaihua 于 2012-8-2 14:59 编辑

[ 本帖最后由 yibayoucaihua 于 2012-8-2 14:59 编辑 ]

1.jpg

免费打赏
sdmys
2012年08月08日 11:35:57
52楼
不要考虑改建筑,不现实
增加混凝土等级意义不大
墙布置还是有优化的空间
如果墙优化之后任然不够,外围梁做高是有条件的
回复
yibayoucaihua
2012年08月08日 11:45:34
53楼

嗯 现在外围四角的梁高已经做到1000mm,尽量还是优化墙布置的形式
回复
温员外
2012年08月08日 12:19:41
54楼
把电梯和楼梯的中间的那2片墙取掉试试
回复
ljq8106
2012年08月08日 12:35:58
55楼
首先,不得不说,你这墙布得也太多了吧!
二、明确位移超的具体位置。
三、看你的三个外凸部位墙都较长,证明这部分刚度没有问题,那说明你核心筒及内部其余位置刚度可能过大,建议采取开洞或减墙的方法减弱。
四、二墙肢之间如果梁过小建议取消,或减小墙长、增大梁长,有利抗震。
五、下面二户型这间的一字墙建议你取消,如果梁长过大可以加大下部T字墙的墙肢。
回复
徙木立信
2012年08月08日 13:39:57
56楼
哎....
我来说一句,就一句!
就你发上来的图来看,也能叫墙多???
其他啥都别说,加墙是王道!!!
砼强度等级最好不超C40,不然,楼面板裂缝很难控制!!!
回复
yibayoucaihua
2012年08月08日 13:43:41
57楼

7(0.15g),III类场地,99m,墙多了?外凸窗位置是窗户,不是整片剪力墙,下边中间墙肢无法去掉,云南那边要求这种受力较大的位置不允许采用主次梁体系,其右边的剪力墙的翼缘无法加长,无法做T型截面

[ 本帖最后由 yibayoucaihua 于 2012-8-8 13:48 编辑 ]
回复
yibayoucaihua
2012年08月08日 13:46:32
58楼

呵呵 你跟上面的意见截然相反哈,其实剪力墙是不算多,只是现在能加剪力墙的位置实在太少了,楼板混凝土是C30的,只改变了剪力墙的混凝土等级。
回复
sagawe
2012年08月08日 17:42:41
59楼
先确定是风控还是地控
风控位移角算不过的话方向是加剪力墙
地控位移角算不过的话方向是剪力墙均匀布置
回复
sagawe
2012年08月08日 17:45:13
60楼
先确定是风控还是地控
风控位移角算不过的话,方向是加剪力墙
地控位移角算不过的话,方向是剪力墙均匀化
回复
laditsky
2012年08月09日 09:22:16
61楼
这么牛逼的做法
回复

相关推荐

APP内打开