高度96m,剪力墙结构,地震7(0.15g),III类场地,抗震等级2级,构造措施1级,1、2周期纯平动。因为原来的结构方案是按II类场地计算的,现在地勘为III类场地,所以层间位移角很难通过,现在剪力墙感觉已经比较密了,所以问一下各位还有什么方法能降低层间位移角。本人学校学生,所以经验不足,问一下各位还有什么其他的办法。我自己觉得可以弄加强层,但是为住宅,加强层不太好做。[ 本帖最后由 yibayoucaihua 于 2012-8-2 14:59 编辑
本帖最后由 yibayoucaihua 于 2012-8-2 14:59 编辑 ]
62楼
关注楼主调的结果!
回复
63楼
,油菜花,强烈关注ing
回复
64楼
tcpqdmagic 发表于 2012-8-2 11:56 层间位移角是Δ/h,所以减小Δ,增大h跟没说一样·
回复
65楼
地板那层···还“增大h”???````已经算不过去了 还加层高···??
回复