最近做了个地下2层的人防工程,我的其中两个口部在地下2层的防护单元的中间位置,在密闭通道内设置了战后冲洗的排水集水坑,排水管贴梁底从人防清洁区顶排至室外,并且在出密闭通道和出维护结构处均按规范设置了防护阀门和密闭措施,但是审图的确说:人防洗消压力排水管不得穿过洁净区排至室外.但是我后来仔细看了下人防设计规范,并没有这一条规定啊,还有就是在地下一层是物资库,面积为1800平方,我按国标图籍设置了1立方的战时给水箱,但是审图的却说水箱太小.但是国家标准图籍上就是这么画的呀,是物资库呀!请教各位高高手或审图的专家,这两条提的对吗??有依据?还是省标?从来没有遇到过这样的问题,因为这个项目是外省的,我也去问了本地的审图人员,都说没有这个说法的.郁闷中....
最近做了个地下2层的人防工程,我的其中两个口部在地下2层的防护单元的中间位置,在密闭通道内设置了战后冲洗的排水集水坑,排水管贴梁底从人防清洁区顶排至室外,并且在出密闭通道和出维护结构处均按规范设置了防护阀门和密闭措施,但是审图的确说:人防洗消压力排水管不得穿过洁净区排至室外.但是我后来仔细看了下人防设计规范,并没有这一条规定啊,还有就是在地下一层是物资库,面积为1800平方,我按国标图籍设置了1立方的战时给水箱,但是审图的却说水箱太小.但是国家标准图籍上就是这么画的呀,是物资库呀!请教各位高高手或审图的专家,这两条提的对吗??有依据?还是省标?从来没有遇到过这样的问题,因为这个项目是外省的,我也去问了本地的审图人员,都说没有这个说法的.郁闷中....
2楼
不准穿过洁净区是为了防止战时如果水管爆裂会有回流现象啊。通常洗消集水坑都是战后有专业清洁队清扫啊,不用做排水管啊。 通常我们做的物资库水箱也是3~4哥立方,你要根据掩蔽人数计算的啊
回复
3楼
物资库有人员掩蔽吗?地下2层有专门的两个人员掩蔽所的,是的,但是我们这边排水管直接接出也是可以的.
回复
4楼
口部排水不得引入人防清洁区,在人民防空工程设计规范(非人防地下室设计规范)里有规定.
物质库水箱应储存有口部洗消用水,1个立方明显偏小.
回复
5楼
一般设2~3立方 一般设2~3立方
回复
6楼
哪本规范啊,可以上传不,我好像就穿过:(
回复