只有自喷的消防水箱设置高度问题
huangli-891011
2012年07月30日 10:02:00
只看楼主

现在我在做一个厂房,大概在十米左右,室内消火栓做的常高压,做了自喷,现在厂区内就这一栋房子投产,但自喷就要做泵房和高位水箱,泵房现在已经规划好了,但消防水箱因为厂房是轻钢屋面,没法放水箱,准备在室外架一个钢架子,把水箱架起来,但是架多高呢?我想的,我在泵房内设置增压稳压装置了,就不一定要把水箱架的比厂房还高了吧

现在我在做一个厂房,大概在十米左右,室内消火栓做的常高压,做了自喷,现在厂区内就这一栋房子投产,但自喷就要做泵房和高位水箱,泵房现在已经规划好了,但消防水箱因为厂房是轻钢屋面,没法放水箱,准备在室外架一个钢架子,把水箱架起来,但是架多高呢?我想的,我在泵房内设置增压稳压装置了,就不一定要把水箱架的比厂房还高了吧
qq382096851
2012年07月30日 21:43:19
2楼
你有稳压系统了就不需要架水箱了,但是气压罐最好选大一些这样能减少稳压泵的次数启动次数
回复
oasisking
2012年07月30日 22:09:42
3楼
直接把稳压泵装到水泵房里不是就可以了。
回复