【探讨】排烟口风速过小如何解决
lysapphire
lysapphire Lv.8
2012年07月26日 09:24:38
来自于通风排烟
只看楼主

做广州一项目,消防竣工验收调试的时候反复测试,发现末端排烟口风速很小,达不到要求,后经计算,发现原设计排烟风机的压力过小,遂询问设计院也得到确认,现工程已基本完成,如何解决这个问题?

做广州一项目,消防竣工验收调试的时候反复测试,发现末端排烟口风速很小,达不到要求,后经计算,发现原设计排烟风机的压力过小,遂询问设计院也得到确认,现工程已基本完成,如何解决这个问题?
免费打赏
lwq002
2012年08月02日 11:06:20
12楼

学习了
回复
lwq002
2012年08月02日 11:12:22
13楼
我觉得 可以检查各处风口及风管接口 尽量减少系统漏风量,从细节做起。
回复
paleishi
2012年08月02日 11:28:07
14楼
排烟口风速过小,再装个电风扇,哈哈
回复
lylliu123
2012年08月06日 11:19:15
15楼
我绝得,风速小也没有错误啊?只要风量达标就行。因为规范中并没有规定风速下限,只是有一个排烟风口风速不宜超过10m/s,加压风口的风速不宜超过7m/s.
回复
foreve686
2012年08月07日 15:31:06
16楼
引用:
原帖由 zxj118 于 2012-7-31 12:11 发表
给电机上增加一个变频器,提高风机转速。
学习了
回复
忘忧拖鞋
2012年08月08日 15:09:17
17楼
你的排烟系统很大吗,一般的高温排烟风机的风压都是比较大的,系统是不是用的常闭排烟阀,如果是用常开的风口的看看前面的风速如何,有可能是平衡的问题这样你加大风压也是没什么用的。按你字面理解应该是风速低然后风量不够吧。先看看你的系统吧也许调整下风阀就没问题了。
回复
wanglina3
2012年08月09日 16:27:18
18楼
排烟风机一般的话那个全压多少啊!有没有个经验值啊!
回复
aionyu
2012年08月11日 19:04:38
19楼
请问楼主,设计风机是否600-700Pa的排烟风机?
我只想说,规范20m/s的风速简直就是坑爹!一般16m/s极限了,实际施工上操作也实用。
敢用20m/s的都是高人!
回复
aionyu
2012年08月12日 00:23:59
20楼
这种情况不外乎增压和减阻。
增压,比如提高电机频率,或者直接串联一台风机;
减阻,除了漏风和施工质量,没什么太好的办法。。。
BTW,敢用20m风速的都是高玩!~
回复
zsping415
2012年08月20日 11:52:53
21楼

只有排烟时才是20m/s啊,平时都是不大于8m/s,应该也没什么的吧,我有时也把排烟风管的风速定为18,19m/s的样子(因为空间不够只有压缩风管了)
回复

相关推荐