做广州一项目,消防竣工验收调试的时候反复测试,发现末端排烟口风速很小,达不到要求,后经计算,发现原设计排烟风机的压力过小,遂询问设计院也得到确认,现工程已基本完成,如何解决这个问题?
做广州一项目,消防竣工验收调试的时候反复测试,发现末端排烟口风速很小,达不到要求,后经计算,发现原设计排烟风机的压力过小,遂询问设计院也得到确认,现工程已基本完成,如何解决这个问题?
2楼
如果是轴流风机,没有什么太好的办法,更换排烟风机。
回复
3楼
比如更换一个稍微大一些的电机什么的 一步一步的来吧
回复
4楼
末端排烟口风速很小,达不到要求,原设计排烟风机的压力过小,学习了
回复
5楼
赚土木币 下载图纸 版主勿怪
回复
6楼
压力怎么确定比较合适
回复
7楼
是不是排烟口布置的太多了?
回复
8楼
先平衡一下各排烟口的压力吧。
回复
9楼
给电机上增加一个变频器,提高风机转速。
回复
10楼
实在不行拿掉两个风口
回复
11楼
高手在此!!
回复