如图所示,1.若实现循环流动,水泵所需扬程 ,并给出理由 2.这个系统是开式还是闭式
如图所示,1.若实现循环流动,水泵所需扬程 ,并给出理由 2.这个系统是开式还是闭式
2楼
水罐顶端有个通气孔与大气相通,我认为是开式系统,水泵扬程需要加上水罐内进出水管的高差,我的理解对么?
回复
3楼
补充一下:罐高 30米
回复
4楼
类似于蓄冷罐
刚才这段表述有误
[
本帖最后由 adingkgb 于 2012-7-25 16:50 编辑 ]
回复
5楼
我也是这么理解的,但是新做的一个项目,罐体内22米的高差,水泵扬程23M(包含主机及换热器阻力),罐内可以正常蓄冷。然后他们就认为以后不需要加罐内高度,当成闭式。。。。。 我想这个是不是因为,水泵厂家本身扬程的安全系数,以及阻力设备的实际阻力没那大,这个项目才可行
回复
6楼
没明白你说的意思
怎么当闭式??原来这个罐体到底是闭式还是开式?
水泵扬程23米,是铭牌额定的还是目前实际的?水泵实际运行电流是多少?
回复
7楼
顶端有通气孔,所以我认为是开式的,但我们做工程的老板说是闭式的,况且工程运行可以,所以迷惑来问问,哪些参数都是设计师的参数,铭牌上的 现在另一个项目同样的问题,罐体更高,他们还是这么做的,但是蓄冷温度降不下来,而且水泵额定电流45A,现在只有38A左右 所以来问问,准备回头说服老板
回复
8楼
你这个系统,1.水泵扬程只需要克服沿程阻力即可。
2.没有必要纠缠开式和闭式这个没有实际意义的问题了,这是一个由开式向无限接近闭式变化的系统。
回复
9楼
不纠结不行啊,实际工程会出问题的,没有理论支持是闭式系统啊,回水管上面的水是需要动力不断地升上去的吧
回复
10楼
非要纠结也可以,算一下,进水管到水泵中心和出水管到水泵中心的压差是多少,为零。所以循环水泵只要克服沿程阻力。
回复
11楼
刚才又看来一下,确实,进出水口都在同一个水体内,是同一个水面高度,不存在高差。
8#楼的意见对的
回复