请教供配电专业案列07年下蓄电池2题
chrisytao
chrisytao Lv.3
2012年07月24日 13:20:32
只看楼主

请教2种情况下的冲击电流到底是怎么算的呢 总觉得答案中的不对。。。

请教2种情况下的冲击电流到底是怎么算的呢 总觉得答案中的不对。。。

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
aimtofly
2012年07月24日 15:11:01
2楼
这道题没说变电所是有人值班还是无人值班,依据“重要变电所”二字,算为有人值班

那么事故照明就应该算入初期1min 负荷 = 2000x0.6+1500x1 = 2700 kVA

Ich0 = 2700/220 = 12.27 A

依据公式 Kch0 = 1.1x12.27/10 = 1.35

由于初期1min 负荷 = 1 小时负荷 ,所以冲击系数是相等的,带入公式也是这个结论

没答案
回复
aimtofly
2012年07月24日 15:41:14
3楼
冲击负荷系数

由于题干以给出Ichm = 98A

所以
Kchmx = 1.1x98/10 = 10.78

选C
回复
springyezi
2012年07月25日 00:48:02
4楼
那么事故照明就应该算入初期1min 负荷 = 2000x0.6+1500x1 = 2700 VA
这里我认为不需要0.6的负荷系数,2000给出的就是负荷而不是说装置容量。对比此题跟2010年下12题的说法。
回复
suxifeng
2012年07月25日 10:13:44
5楼
这道题目牵扯到好多感念,请专家给出正确答案。
回复
sss0108
2012年07月25日 18:00:31
6楼
DLT5044-2004 表5.2.4下面有事故初期1min冲击负荷的统计原则,我觉得冲击电流应该是最大的合闸电流+最大负荷所需电流算。

Icho=98+3500/220=113.9A

Kcho=1.1*113.9/10=12.53
回复
sss0108
2012年07月25日 18:34:15
7楼
事故末期其他负荷已经是稳态负荷,
5s冲击负荷也就是断路器合闸电流98A,kchm.x=Kk*Ichm/(tI10)=1.1*98/10=10.78
回复
aimtofly
2012年07月25日 23:37:17
8楼
条文5.1.2说的很清楚

初期冲击负荷和随机负荷是不可能同时存在于1min之内的

表5.2.4的注,是对初期冲击负荷和随机负荷的全部统计原则,

注1-3是初期冲击负荷
注4前半句是随机负荷,后半句是随机负荷是该如何叠加进各个放电阶段的

附录B无论是容量计算法还是阶梯计算法,对于随机负荷的叠加都是注4的后半句的体现
回复
sss0108
2012年07月26日 01:47:05
9楼
8楼说得对,冲击负荷分初期冲击负荷和事故中或者事故末期冲击负荷,后两种又称随机负荷。
请教下aimtofly:“由于初期1min 负荷 = 1 小时负荷”什么意思啊?谢谢!
另外题中说到经常性负荷是2kW,并没有说总负荷或者说统计负荷,经常负荷的概念5.1.2有说,还有表5.2.4下面1~3条说的都是实际数量或者实际负荷,这里面除了经常负荷之外好像还叠加了一部分事故负荷,比如各种保护的跳闸负荷,经常负荷都算上已经少算了事故负荷,再乘以0.6系数的话是不是不太合理?请指教,谢谢!
回复
aimtofly
2012年07月26日 07:22:21
10楼


“由于初期1min 负荷 = 1 小时负荷”别介意,那是我当时糊涂,当时写完就像删的,:)

表5.2.3 很清楚的表明 信号、控制是经常负荷,而断路器跳闸、备自投是初期1min负荷(不是经常负荷,故不能混入题干的2000kW中),题干未给出,不知是何原因

Kch0 = 1.1x3500/220/10 = 1.75

选C

[ 本帖最后由 aimtofly 于 2012-7-26 07:46 编辑 ]
回复
iamliuyong
2012年07月26日 12:14:35
11楼
不管《直规》也好,手册也好(配电及钢铁)都感觉好混乱!!
回复

相关推荐