请教一个施工问题
胖仔001
胖仔001 Lv.9
2007年01月12日 21:33:08
来自于建筑施工
只看楼主

请教大家一个问题:框架梁与楼面板一起浇筑时,一般梁的钢筋顶面到楼板面的距离是多少。

请教大家一个问题:框架梁与楼面板一起浇筑时,一般梁的钢筋顶面到楼板面的距离是多少。
免费打赏
ycfh
2007年01月13日 11:20:36
2楼
梁保护层厚度一般室内的25mm
回复
ttfbh
2007年01月13日 14:00:28
3楼
一个保护层厚度,一般来说框架梁与楼面板的标高是一样的.
回复
david5217
2007年01月13日 14:03:47
4楼

但是对于梁上部钢筋,考虑板筋和板保护层!但要保证梁的有效截面!在主、次梁和板交叉处,这种节点一直是不好处理的问题,设计应该考虑余量,施工中再按次梁搭主梁,板搭次梁的情况计算下料!
回复
胖仔001
2007年01月13日 15:44:32
5楼
非常感谢朋友们热心解答问题,我搞明白了,谢谢你们。
回复
sundanchenjun
2007年01月13日 17:03:49
6楼
我觉得:实际施工中往往是把同标高的现浇板钢筋和梁钢筋绑扎在一起了的,这样可以防止板钢筋移动偏位。
回复
cycy605
2007年04月01日 19:27:18
7楼
一般来说在实际施工当中很难做到按梁的标高来施工,都会将梁筋降低一点确保板筋能从梁上过
回复

相关推荐