如何用两台三菱的智能开关实现双电源转换?
yhltdcomych
2007年01月12日 15:44:18
只看楼主

如题:有两台三菱的智能开关分别是:AE2000-SS/4P和AE5000-SS/4P ,需要实现电网-发电自投自复转换,请教各位大侠,用施耐德的ATS自动电源转换系统能否实现,如不能,可否提示方案,翘首以待

如题:有两台三菱的智能开关分别是:AE2000-SS/4P和AE5000-SS/4P ,需要实现电网-发电自投自复转换,请教各位大侠,用施耐德的ATS自动电源转换系统能否实现,如不能,可否提示方案,翘首以待
免费打赏
xin20019
2007年02月01日 09:16:15
12楼
1个UA型控制器怎么也在5000元左右,曾经做过CW1各种转换,用的是小LOGO,800元,UPS 300元,估计20个各种继电器,200元

机械连锁 600元,

可以实现UA的各种功能,包括自动切除负载等
回复
zzqeng
2007年05月14日 13:19:45
13楼
用综保配合可以实现.
回复
jack3017
2007年07月19日 13:31:07
14楼
ACB上要有欠压和分励,加几个中间和时间搞定