地暖系统主管道采用镀锌钢管
wangtt-tt
wangtt-tt Lv.4
2012年07月23日 19:18:50
来自于采暖供热
只看楼主

地暖系统主管道采用镀锌钢管,丝接,管径150的也要丝接吗?可以焊接吗?焊接后做补焊是否可行?必需要丝接的原因是什么?谢谢

地暖系统主管道采用镀锌钢管,丝接,管径150的也要丝接吗?可以焊接吗?焊接后做补焊是否可行?必需要丝接的原因是什么?谢谢
免费打赏
zhouxiaob
2012年07月24日 13:30:01
2楼
埋地管不能用镀锌管,不能丝接。DN150管不能丝接。室内明管小于DN50的可以丝接。镀锌管可以焊接,但须把焊缝两侧镀锌层打磨干净。不便维修换管的地方不要用钢管(包括镀锌管)。
回复
chenfeng306446313
2012年07月24日 17:45:19
3楼
小于50的管子用丝连接,大于50的就要用焊接,镀锌管可以焊接,但须把焊缝两侧镀锌层打磨干净。不便维修换管的地方不要用钢管(包括镀锌管)。
回复
wangtt-tt
2012年07月24日 20:15:20
4楼
但须把焊缝两侧镀锌层打磨干净。不便维修换管的地方不要用钢管(包括镀锌管)。


为什么要打磨两侧镀锌层?不打磨就不可以焊接?
回复
wangtt-tt
2012年07月26日 08:13:32
5楼



???
回复
sihizhao
2012年07月26日 13:57:12
6楼
镀锌管焊接争议比较大,不建议焊接,按规范要求,应采用卡箍连接
回复
dongji790922
2012年07月26日 14:23:38
7楼
大于150的镀锌管就没有用丝接的。地暖系统主管(除泵房内)还没听说谁用镀锌的!
回复
siemens_6
2012年07月28日 23:51:32
8楼
好资料,谢谢楼主提供!
回复
jiajingfeng110
2012年07月29日 08:29:35
9楼
我这边工程也是用的镀锌管,现在结构施工阶段,悲催的是最大的管道是200的,我想这是不是可以法兰连接,法兰片与镀锌管焊接然后做防腐处理后法兰对接
回复
yuwenwunt
2012年07月30日 08:57:31
10楼
镀锌管连接采用卡箍连接。想咨询一下除了钢管,还能用什么管?PE?PPR?希望能有人答复。
回复

相关推荐

APP内打开