地暖系统主管道采用镀锌钢管,丝接,管径150的也要丝接吗?可以焊接吗?焊接后做补焊是否可行?必需要丝接的原因是什么?谢谢
地暖系统主管道采用镀锌钢管,丝接,管径150的也要丝接吗?可以焊接吗?焊接后做补焊是否可行?必需要丝接的原因是什么?谢谢
2楼
埋地管不能用镀锌管,不能丝接。DN150管不能丝接。室内明管小于DN50的可以丝接。镀锌管可以焊接,但须把焊缝两侧镀锌层打磨干净。不便维修换管的地方不要用钢管(包括镀锌管)。
回复
3楼
小于50的管子用丝连接,大于50的就要用焊接,镀锌管可以焊接,但须把焊缝两侧镀锌层打磨干净。不便维修换管的地方不要用钢管(包括镀锌管)。
回复
4楼
但须把焊缝两侧镀锌层打磨干净。不便维修换管的地方不要用钢管(包括镀锌管)。
为什么要打磨两侧镀锌层?不打磨就不可以焊接?
回复
5楼
???
回复
6楼
镀锌管焊接争议比较大,不建议焊接,按规范要求,应采用卡箍连接
回复
7楼
大于150的镀锌管就没有用丝接的。地暖系统主管(除泵房内)还没听说谁用镀锌的!
回复
8楼
好资料,谢谢楼主提供!
回复
9楼
我这边工程也是用的镀锌管,现在结构施工阶段,悲催的是最大的管道是200的,我想这是不是可以法兰连接,法兰片与镀锌管焊接然后做防腐处理后法兰对接
回复
10楼
镀锌管连接采用卡箍连接。想咨询一下除了钢管,还能用什么管?PE?PPR?希望能有人答复。
回复