最大净空11m的厂房怎样设置自动喷淋?
happy520
happy520 Lv.2
2007年01月12日 10:25:43
只看楼主

某一家具厂生产车间6400平方米,钢结构屋顶,高度最低处7m、最高处11m,超出《喷规》厂房设置闭式喷淋的最高净空要求,而《建规》规定要设置自动喷水系统,请问这种情况如何处理?请各位高手指点一下,无限感激。

某一家具厂生产车间6400平方米,钢结构屋顶,高度最低处7m、最高处11m,超出《喷规》厂房设置闭式喷淋的最高净空要求,而《建规》规定要设置自动喷水系统,请问这种情况如何处理?请各位高手指点一下,无限感激。
免费打赏
marlboro777
2007年01月16日 10:39:00
12楼
汗……又见早期抑制快速响应喷头……这东西又不是仙丹,为什么厂房都要上这东西,不是说它不行,是因为这东西实在贵啊!

我还是觉得快速响应喷头好用一点……遇到这种我就当非仓库类高大净空场所理解,直接加大保护面积就行了啊!

TO乐言审图员:早期抑制快速响应喷头就是ESFR,也是人们常说的大水滴喷头,因为它水滴大,穿透力强,对初期火灾有很强的抑制扑灭作用,所以叫早期抑制快速响应喷头
回复
ah-wangjun
2007年01月16日 11:26:27
13楼
大家可以讨论,个人觉得低于8米部分采用普通喷头完全可以,本来只要感温级别一致即可。
回复
yungch
2007年01月16日 12:18:46
14楼
请问:对于上述高于9.0m的中II级,厂房
1.如果按非仓库类,采用增加保护面积做法,喷水强度是按6l/min.m2,还是按12l/min.m2.
2.如果按采用早期抑制快速响应喷头做法,那是不是必须按照仓库设计,要求是不是太高了,如果不按仓库,哪等级又如何确定,最大间距如何确定?快速反应喷头在厂房中怎么布置没有规定?
回复
xjaksr33
2007年01月17日 10:32:14
15楼


呵呵,请阁下注意我的前提是:在我们近期设计的厂房和仓库工程的经验基础上,又:各地消防官员不同要求的基础上.....
我个人并不认同不分场合一律采用早期抑制快速响应喷头,的确,早期抑制快速响应喷头不是万能的,而且使用要求和安装布置要求条件挺苛刻的,而我们目前所涉及到的这类工程却被这样要求(注意我们目前所涉及到的这类工程,这是我们的局限),大家在这里讨论可以多种形式、多种方法,以自己对规范的理解、对产品的了解采用不同的设计方案,而最终设计形式是不是我们能一定说了算呢?
呵呵,顺便说一句,碰到坚持认同自己观点(对规范的理解人人不同哦)的消防官员时,不得不妥协是我们的无奈....
回复
xjaksr33
2007年01月17日 10:37:14
16楼


呵呵,这便是问题的所在了,因为没有相应的规定,我们碰到的消防官员从严从高要求了,我们不能不理解!也不能不执行!
回复
marlboro777
2007年01月17日 14:40:38
17楼

国标没规定的我个人一般会采用NFPA13的规定,中危险级别的8L/m2.min,作用面积280m2。高度可以到14m。
这样的话水量不超过40L/s,而且造价远比ESFR低,泵的费用也少……不过得看你怎么说服消防官员了!
上海这边的话消防局的一般国标没规定采用NFPA容易一点,其他地方不知道了
回复
neardespring
2007年01月18日 17:47:50
18楼
加密喷头!
回复
cming227
2008年02月14日 14:45:32
19楼
NFPA规定了快速响应喷头使用场所的最大净空是9m,反倒对普通喷头高度没有规定,不过作用面积好象增大了。
回复
yjfcuv2008
2009年10月19日 20:52:52
20楼
不同意二楼做法,一个区域是不能采用不同种喷头的,全部采用快速响应喷头或者大水滴喷头可以解决问题。不过你要先评估危险等级来区别用哪种喷头。应用范围是明显不同的
回复
zz2578
2009年10月23日 20:29:28
21楼
我想说说热敏性能,K=80,115的玻璃球温度也可以都是68
回复