最大净空11m的厂房怎样设置自动喷淋?
happy520
happy520 Lv.2
2007年01月12日 10:25:43
只看楼主

某一家具厂生产车间6400平方米,钢结构屋顶,高度最低处7m、最高处11m,超出《喷规》厂房设置闭式喷淋的最高净空要求,而《建规》规定要设置自动喷水系统,请问这种情况如何处理?请各位高手指点一下,无限感激。

某一家具厂生产车间6400平方米,钢结构屋顶,高度最低处7m、最高处11m,超出《喷规》厂房设置闭式喷淋的最高净空要求,而《建规》规定要设置自动喷水系统,请问这种情况如何处理?请各位高手指点一下,无限感激。
免费打赏
ah-wangjun
2007年01月12日 11:18:40
2楼
建议:7米处采用普通喷头,11米处采用快速响应喷头,参照表5.0.1A执行,流量按大的选用。
回复
hahaxiao1978
2007年01月12日 11:31:51
3楼
不同意二楼做法,一个区域是不能采用不同种喷头的,全部采用快速响应喷头或者大水滴喷头可以解决问题。不过你要先评估危险等级来区别用哪种喷头。应用范围是明显不同的。
回复
ah-wangjun
2007年01月12日 13:29:20
4楼


谁说一个区域不能采用不同喷头?根据那条规范?说出什么道理也行啊
回复
wuyazi
2007年01月12日 15:21:27
5楼
6.1.7 同一隔间内应采用相同热敏性能的喷头。
回复
yanglan
2007年01月12日 19:09:35
6楼


我也同意楼上的观点。

K=160的喷头可以采用吧,我做过一FM的项目,最高点式10.5M, 就是用的K=160的喷头。
回复
dongrinuanyang
2007年01月13日 10:28:20
7楼
同意"6.1.7 同一隔间内应采用相同热敏性能的喷头。"观点
回复
zgcumt
2007年01月13日 11:44:03
8楼
有本广东省的标准DB15-34-2004
大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范
是专门针对 净空大于8m的民用和工业建筑,仓库大于12m 的建筑
江苏省消防培训的时候用的书
回复
hyutan2008
2007年01月13日 20:46:45
9楼
6.1.7 同一隔间内应采用相同热敏性能的喷头。
同意5楼的观点
回复
yonyi_0223
2007年01月13日 22:26:46
10楼
可以用消防水炮吗?
那个比较好
回复
xjaksr33
2007年01月15日 11:01:31
11楼


同意!
根据2006版的建规条款及自喷,该项目高度已超过中危级II要求的保护高度,根据我们近期的厂房、仓库工程设计经验,建议采用早期抑制快速响应喷头,至于大水滴喷头、消防水炮能否采用,最好和当地的消防部门沟通一下,呵呵,不同的地方官员要求不一样,做前沟通好,免得事后重做。