一大型工业厂房屋顶每隔24米设置一离心风机,原设计为接触器加热继电器启动,每回路控制一台,请问,选用D型断路器直接启动行不?
一大型工业厂房屋顶每隔24米设置一离心风机,原设计为接触器加热继电器启动,每回路控制一台,请问,选用D型断路器直接启动行不?
2楼
小容量的屋顶风机,且不频繁启动,可!
回复
3楼
quote]以下是引用ares_rambo在2007-01-11 08:40:24.0发表的内容:
小容量的屋顶风机,且不频繁启动,可!
三相2.2KW的,行不?[
回复
4楼
可
回复
5楼
没问题呀.............我这一台3.5KW的鼓风机,直接用的是空气开关,,,,长期开着没问题.
回复