自喷系统配水干管何以不宜不大于0.4Mpa?
gwf2004
gwf2004 Lv.2
2007年01月10日 13:06:10
只看楼主

自喷规范里:自喷系统配水干管不大于0.4Mpa,何故?条文说明并未给出详细的解释.我用天正7.0经常算到水流指示器压力到0.5Mpa,如何解决?另求自喷流量手算详例,主要对三通,四通的当量不会计算.

自喷规范里:自喷系统配水干管不大于0.4Mpa,何故?条文说明并未给出详细的解释.
我用天正7.0经常算到水流指示器压力到0.5Mpa,如何解决?
另求自喷流量手算详例,主要对三通,四通的当量不会计算.
免费打赏
ah-wangjun
2007年01月18日 23:54:09
12楼


是的,不错吧!
回复
visevesa
2007年01月24日 16:05:17
13楼
上面有人提到用天正7.0经常算到水流指示器压力到0.5Mpa,对三通,四通的当量不会计算.
我的看法1.还是要修改管径使之满足0.4MPa的要求.
2.三通四通管件的当量长度:我在审不少单为图时发现有几种错误,a把当量长度当作局部损失,而应是这个长度的沿程损失;b很多人把自动喷水灭火系统设计规范的附录C的三通值代进去,实际上该值为三通侧向值,而三通的直通当量长度仅为侧向的1/5~1/6,计算时一般忽略不计.如你要精确计算那:
DN25 DN32 DN40 DN50 DN70 DN100
三通侧向值 1.5 1.8 2.4 3.1 3.7 6.1
三通的直通值 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.2-----参照美国
回复
gpechj02
2007年01月24日 17:42:48
14楼
太大了,不到1小时把水池抽空了
回复
yanglan
2007年01月24日 19:06:14
15楼
控制压力主要是因为压力太大的,喷头的出水不均匀,再说,喷头的压力不是无限大下去的(某本书上看的),

所以为了保证系统的正常运行,对中低危险等级的系统做了此规定。

这些资料在《自喷设计手册》上可以查到了,记得在我刚刚开始做消防的时候看到的
回复
waj
2007年01月25日 08:03:27
16楼
主要是考虑较低楼层水压过大的话,出流量大于30l/s,消防水池不够用.
回复
蓝冰有个仔
2007年01月25日 12:00:59
17楼
主要是考虑配水均匀。
回复
cmsgdarch
2007年01月25日 12:48:42
18楼
条文8. 0. 5 管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。
条文解释8.0.5 本条强调了要求经水力计算确定管径,管道布置力求均衡配水管入口压力的规定。只有经过水力计算确定的管径,才能做到既合理、又经济。在此基础上,提出了在保证喷头工作压力的前提下,限制轻、中危险级场所系统配水管入口压力不宜超过0.40MPa的规定。


回复
云飘飘
2007年01月25日 18:04:22
19楼
我认为:主要还是考虑楼层配水大致相同。如果两区先后火灾,不至于先前火灾用水量太大。
回复
suzhihong534
2007年01月26日 09:13:23
20楼
单个喷头地流量是与喷头处压力成正比地,如果压力太大,导致灭火流量远远大于设计流量,
再一原因我觉得喷头能承受这么大的压力吗
回复
lushuier
2007年01月26日 11:59:11
21楼
为了配水均匀,如果高于此压力,可以手动调节管径,控制在此范围内
回复