【求解脱】双阀双出口加双立管考虑消火栓是否可行
121315625
121315625 Lv.3
2012年07月19日 17:33:15
只看楼主

浙江的6层的类住宅楼的宿舍,就是封闭楼梯间上去每层2户,这种类型宿舍消火栓怎么考虑,双出口只能用在住宅上,而这种宿舍只有楼梯间休息平台能每层设置一个消火栓,我现在考虑的是双阀双出口 加双立管考虑消火栓是否可行。 求解脱,求大神! 谢谢

浙江的6层的类住宅楼的宿舍,就是封闭楼梯间上去每层2户,这种类型宿舍消火栓怎么考虑,双出口只能用在住宅上,而这种宿舍只有楼梯间休息平台能每层设置一个消火栓,我现在考虑的是双阀双出口 加双立管考虑消火栓是否可行。
求解脱,求大神! 谢谢

宿舍.jpg

免费打赏
guowei4444
2012年07月25日 17:03:38
12楼
恩 对 如果是宿舍 就不属于住宅了 但是可以用双立管双栓啊
回复
愤怒的小鸟
2012年07月25日 21:39:53
13楼
江苏省规上不允许双阀双栓的
回复
xdpdr1990227
2012年07月26日 10:36:34
14楼

有这样的规定啊?能说下详细规范名字么?
回复
zhjipe0929
2012年07月26日 10:36:48
15楼
学习学习,,,,,
回复
huangjian0413
2012年07月26日 14:35:08
16楼
学习中。。。求结果