浙江的6层的类住宅楼的宿舍,就是封闭楼梯间上去每层2户,这种类型宿舍消火栓怎么考虑,双出口只能用在住宅上,而这种宿舍只有楼梯间休息平台能每层设置一个消火栓,我现在考虑的是双阀双出口 加双立管考虑消火栓是否可行。 求解脱,求大神! 谢谢
浙江的6层的类住宅楼的宿舍,就是封闭楼梯间上去每层2户,这种类型宿舍消火栓怎么考虑,双出口只能用在住宅上,而这种宿舍只有楼梯间休息平台能每层设置一个消火栓,我现在考虑的是双阀双出口 加双立管考虑消火栓是否可行。
求解脱,求大神! 谢谢
2楼
自己顶下,沙发!坐等地板!
回复
3楼
这个可以不设吧
回复
4楼
如果要按宿舍来做,双立管双栓也不行。双栓只能用在住宅上。我觉得叫建筑改成住宅,不设消火栓。
回复
5楼
应该可行,不过要注意过梁,消火栓估计要采用栓箱分离。
回复
6楼
回复
7楼
画上两个立管和两个栓+箱就可以了吧!左边右边各一个。
回复
8楼
没必要双阀吧,可以分开两个单阀。
回复
9楼
双栓使用时有设置条件的,不是什么地方都可以用滴
回复
10楼
什么住宅楼的宿舍,还有这种定义的吗?设在休息平台一般要栓箱分离,不用设双栓。
回复
11楼
呵呵,谢谢各位。先这么的的去审图吧,请教了某一审图公司,规范对此也没明确说法,审图后在沟通,不是强条都好说
回复