有具体数据 求大神们给我估算下水泵的扬程 谢谢了
zhu1226063503
2012年07月19日 10:49:53
来自于制冷技术
只看楼主

水源热泵机组、地板采暖(单暖、不制冷)最不利管长是 85米 冷凝器损失压力80KP 末端是地板采暖 冷凝器出口管路到地板采暖末端间用1个电子水处理仪、还有一些阀门 水泵扬程大概是多少啊 我估算的扬程=最不利大概3米+冷凝器损失8米+地板末端4米+电子水和阀门5米=20米 高手指点下吧

水源热泵机组、地板采暖(单暖、不制冷)

最不利管长是 85米

冷凝器损失压力80KP

末端是地板采暖

冷凝器出口管路到地板采暖末端间用1个电子水处理仪、还有一些阀门

水泵扬程大概是多少啊

我估算的扬程=最不利大概3米+冷凝器损失8米+地板末端4米+电子水和阀门5米=20米
高手指点下吧
免费打赏
wfzl663
2012年07月27日 09:27:05
12楼
流量要求多大,总和。分支管的大小,算一下比摩阻,加一定保险系数。
回复
ouguohua138
2012年07月28日 18:12:53
13楼
路过,学习来的
回复
xuejunjin
2012年07月29日 14:50:09
14楼
回复
jianzhichao110
2012年08月06日 14:32:53
15楼
不懂 飘过 学艺不精哇.......









www.029midea.netwww.xanjdw.comwww.vvmmv.com
回复

相关推荐

APP内打开