有具体数据 求大神们给我估算下水泵的扬程 谢谢了
zhu1226063503
2012年07月19日 10:49:53
来自于制冷技术
只看楼主

水源热泵机组、地板采暖(单暖、不制冷)最不利管长是 85米 冷凝器损失压力80KP 末端是地板采暖 冷凝器出口管路到地板采暖末端间用1个电子水处理仪、还有一些阀门 水泵扬程大概是多少啊 我估算的扬程=最不利大概3米+冷凝器损失8米+地板末端4米+电子水和阀门5米=20米 高手指点下吧

水源热泵机组、地板采暖(单暖、不制冷)

最不利管长是 85米

冷凝器损失压力80KP

末端是地板采暖

冷凝器出口管路到地板采暖末端间用1个电子水处理仪、还有一些阀门

水泵扬程大概是多少啊

我估算的扬程=最不利大概3米+冷凝器损失8米+地板末端4米+电子水和阀门5米=20米
高手指点下吧
免费打赏
zhu1226063503
2012年07月19日 10:50:38
2楼
谢谢了 求大侠们赐教 小弟拜谢! 在拜谢!
回复
zhu1226063503
2012年07月19日 10:59:56
3楼
.........................
回复
zhu1226063503
2012年07月19日 11:00:34
4楼
...没人....
回复
zhu1226063503
2012年07月19日 11:00:55
5楼
单机了
回复
zhu1226063503
2012年07月19日 11:01:22
6楼
00000000000 ...
回复
walkerting
2012年07月20日 22:31:04
7楼

单机才好玩
回复
engsimon
2012年07月21日 19:56:02
8楼
管道立管高度?供回水方式?
回复
chengmei01
2012年07月23日 10:28:17
9楼
单机才有意思。。。
回复
hanlipeng555
2012年07月25日 15:05:48
10楼
不是很懂,路过,留言~
















中国空调平台 www.zgkongtiao.net
回复
wfzl663
2012年07月27日 09:24:56
11楼
这个系统流量和管件多少,总管、分支管大小,估计得25M,加一定保险系数就行了。