自从吉化双苯厂发生爆炸以后,新上的以及老厂扩建改造的的石油化工项目都要求设置消防事故水收集系统,增设消防事故水池自然不用说,可是对于收集系统本人有几点疑问,想问大家讨教一二:为了节省投资,可否在全场设置一个消防事故水池,而收集系统由全厂的雨水管网合用,平时无火灾发生时,厂区内清净雨水均排入消防事故池内,后由潜水泵提升至厂外市政雨水管网,平时管网及水池中不存水,潜水泵由水池液位来控制;如果发生火灾,潜水泵后的阀门手动切换,消防事故水警水池收集后排往厂区污水处理装置。可否这样设计?另,每个工艺装置区周围是否得必须设围堰来收集消防事故水,直接用道路上的雨水箅子来收集行不行?

自从吉化双苯厂发生爆炸以后,新上的以及老厂扩建改造的的石油化工项目都要求设置消防事故水收集系统,增设消防事故水池自然不用说,可是对于收集系统本人有几点疑问,想问大家讨教一二:
为了节省投资,可否在全场设置一个消防事故水池,而收集系统由全厂的雨水管网合用,平时无火灾发生时,厂区内清净雨水均排入消防事故池内,后由潜水泵提升至厂外市政雨水管网,平时管网及水池中不存水,潜水泵由水池液位来控制;如果发生火灾,潜水泵后的阀门手动切换,消防事故水警水池收集后排往厂区污水处理装置。可否这样设计?另,每个工艺装置区周围是否得必须设围堰来收集消防事故水,直接用道路上的雨水箅子来收集行不行?
免费打赏
lynnkyo99
2007年01月10日 11:24:55
12楼
最好做个水池.类似中水站的那种,资源回收一下
回复
sxyluo
2007年01月10日 13:40:23
13楼
楼主的最后一点意见我看是最好的
回复
weizhongyi.78
2007年01月10日 21:03:01
14楼
没太大必要吧,有雨水管道排走吧!而且审图的这方面也不管好像!
回复
lwy05
2007年01月11日 08:26:09
15楼
还是走两套管网好,雨水不用提升,事故水单走一套。
回复
swangoose
2007年01月11日 09:02:49
16楼
做了几年了,虽然还是没有做过这类工程啊!我觉得单独设置好。
回复
xueying104
2007年01月11日 09:48:45
17楼
为什么不能合用呢,合用也可以让平时的雨水通过重力排出呀,通过阀门切换不就行了。
回复
dreamforma
2007年01月11日 10:14:31
18楼
如果用雨水作为水源,那么初始水量怎么办,发生事故补水怎么办,建成之后如果几个月没下雨,突然发生火灾拿什么救火阿
回复
水无常形
2007年01月11日 10:33:45
19楼
我今年一直做石油库的三级防控设计,化工厂的到没做.简单说一下吧:
石油库三级防控的设计重点要对油库排污进行现场调研,建立污染的源头、过程、末端(最终排放)防控措施,实现污染源头、排放通道和最终排放三级监控,完善环境安全体系,提高油库对环境事故的应急能力。
根据上述针对的重点,结合石油库实际运行特点,在设计中重点把握住污染的源头澌治理,即对储罐区围堰和罐区地面进行重点整改。使罐区的有效容积不小最大储罐容量和消防水池容积之和,这项措施主要是防止油污染溢出罐区。
储罐区外设计的排水暗管或明渠则根据油库的不同类型(山区、水运、陆路等)采取不同的形式,设计的主导思路也是在罐区出现冒溢的极端现象时,利用排放通道有效地将罐区内的污染有组织的收集排放。
污染排放的末端可设计事故缓冲池(罐)等设施,也可依托自身或临近工厂的污(排)水处理构筑物或设备进行相应的收集和处理,防止污染出库。
以上就是油库三级防控的一点设计总结,仅供水友们参考。
回复
zhuzgwxm
2007年01月11日 12:40:32
20楼
一般我们在做设计的时候都是考虑过消防用水的收集的,不过目前收集的水都是做废水排入污水管网的,我们这的经济条件还上不了中水系统,本来消防用水会是很好的中水水源
回复
hahaxiao1978
2007年01月11日 13:43:44
21楼
各位水友,谁有关于设置事故水池的国家条文规定能否上传一个。
回复