照明设计手册(第二版)面光源的点照度计算中形状因数问题
oneofco188
oneofco188 Lv.5
2012年07月18日 08:52:39
来自于照明工程
只看楼主

照明设计手册(第二版)第202页1.水平面照度Eh的计算Eh=L/2{ ...... } =Lfh (5-29)这个形状因数fh从前后式中可以得出 fh=1/2{ ........ }说明:由于括号中的算式较复杂,所以,详见附件第202页203页204页内容。但从第203页例题5-3来看,形状因数查表得fh=0.31而通过由式(5-29)等于前后换算得到的公式fh=1/2{ ........ }进行计算(验算),发现结果不是0.31,而是17.6。相差很大。

照明设计手册(第二版)第202页
1.水平面照度Eh的计算
Eh=L/2{ ...... }
=Lfh (5-29)
这个形状因数fh从前后式中可以得出 fh=1/2{ ........ }

说明:由于括号中的算式较复杂,所以,详见附件第202页203页204页内容。

但从第203页例题5-3来看,形状因数查表得fh=0.31

而通过由式(5-29)等于前后换算得到的公式fh=1/2{ ........ }进行计算(验算),发现结果不是0.31,而是17.6。相差很大。
问题在哪里呢?
3163d9077014d08f047b.pdf
438 KB
立即下载
3586fba4dc2c3516d371.pdf
661 KB
立即下载
7220dc5d931f0e1ef29e.pdf
559 KB
立即下载
免费打赏
yinghuiled
2012年07月18日 10:48:36
2楼
感觉照明的设计比LED灯的设计还难。
回复
oneofco188
2012年07月19日 10:44:42
3楼
怎么没有人出来说说呢?
回复
oneofco188
2012年07月20日 10:13:23
4楼
难道
公式(5-29)有问题?
回复
oneofco188
2012年07月24日 12:34:55
5楼
人呢?都去哪儿啦?
回复
孤独狼道
2013年03月30日 15:53:40
6楼
非常感谢楼主的奉献
回复
co1459229323134
2016年03月29日 13:33:21
7楼
arctg(X)值为弧度,而非度
回复
你瞅撒
2016年07月12日 16:45:53
8楼
arctg(X)值为度,应换算为弧度;1弧度=57.3度。例如:arctg(1)=45°,但是在计算面光源照度的时候,不应拿45来算,应该把45°换算为弧度,即:45°/57.3°=0.785,用0.785计算面光源的照度才是对的。
回复
你瞅撒
2016年07月12日 16:47:18
9楼
火星蚂蚁 发表于 2016-7-12 16:45 arctg(X)值为度,应换算为弧度;1弧度=57.3度。例如:arctg(1)=45°,但是在计算面光源照度的时候,不应拿4 …不知我的理解对了没,请各位前辈、同行探讨指正。
回复
认真的逗娇娇
2016年07月15日 08:21:20
10楼
感觉照明的设计比LED灯的设计还难。
回复
qq_1481017087510
2016年12月06日 17:40:25
11楼
你没算出0.31,是因为你没有把角度转化弧度,就是说17.6乘派,除180,就对了