在地下二层设有喷淋泵,扬程1.4MPa,是否可以在地下二层设湿式报警阀,为什么?规范上没讲为何?
在地下二层设有喷淋泵,扬程1.4MPa,是否可以在地下二层设湿式报警阀,为什么?规范上没讲为何?
2楼
应该是不可以的。因为自喷系统压力超过1.2MPa时就应该进行分区的。水泵的扬程1.4MPa,压力太
大了。湿式报警阀处的静水压力不应超过1.2MPa。这个系统要分区。
回复
3楼
喷洒主泵扬程140M,垂直高差必然是超50米的,因此分区是肯定要的。
楼上的“湿式报警阀处的静水压力不应超过1.2MPa”, nuoren兄,有依据可循吗?
回复
4楼
他说的这个分区压力值是指的喷淋系统的分区压力值
回复
5楼
要分区
回复
6楼
湿式报警阀可装在地下二层,
回复
7楼
湿式报警阀可以设在地下二层。
不明白水泵的扬程为何如此大。
规范规定,一个湿式报警阀控制的喷头之间的高差不大于50米,否则会引起底部
的喷头压力过大,喷水量大,储存的水很快喷完。
入口压力不大于1.2MPa是指湿式报警阀的入口压力不大于这个数据。
回复
8楼
设减压阀,再设节流孔板
回复
9楼
不明白这个工程到底是什么样子的,
建筑高度什么的都不知道
报警阀后压力也没有规定不大于1.2MPa。
假如是这样
十五六层到二十五六层一个报警阀的话
虽然泵后压力1.4MPa
但上述配水管道绝对没有超过1.2M
报警阀完全可以设置在地下二层的
还满足同个报警阀上下喷头高差不大于50米
嘿嘿 这样就可以了
回复
10楼
自喷8.0.1说的是配水管道的工作压力不超过1.2MPa
那泵后的管道压力可以超过么……不是很清楚
回复
11楼
规范这里有问题,,
配水管道确实是包括配水干管,配水管 ,配水支管
按规范的意思:
配水管道不超过1.2MPa,就只能理解为泵后管道压力也不能超过了?
90多米的高层设置喷洒,设置在地下的报警阀和泵后的管很容易就超了,
但我看以前做的设计,审图和消防大队的在这个问题上也没说什么.....
回复