在地下二层设有喷淋泵,扬程1.4MPa,是否可以在地下二层设湿式报警阀,为什么?规范上没讲为何?

在地下二层设有喷淋泵,扬程1.4MPa,是否可以在地下二层设湿式报警阀,为什么?规范上没讲为何?
免费打赏
蓝冰有个仔
2004年08月24日 00:10:43
2楼
应该是不可以的。因为自喷系统压力超过1.2MPa时就应该进行分区的。水泵的扬程1.4MPa,压力太
大了。湿式报警阀处的静水压力不应超过1.2MPa。这个系统要分区。
回复
dlwyg
2004年08月24日 11:14:13
3楼
喷洒主泵扬程140M,垂直高差必然是超50米的,因此分区是肯定要的。
楼上的“湿式报警阀处的静水压力不应超过1.2MPa”, nuoren兄,有依据可循吗?
回复
zye
2004年09月07日 17:56:12
4楼
他说的这个分区压力值是指的喷淋系统的分区压力值
回复
gjx_foshan
2004年09月13日 17:17:52
5楼
要分区
回复
jjy579
2004年09月13日 20:44:10
6楼
湿式报警阀可装在地下二层,
回复
sun123
2004年09月14日 17:36:04
7楼
湿式报警阀可以设在地下二层。
不明白水泵的扬程为何如此大。
规范规定,一个湿式报警阀控制的喷头之间的高差不大于50米,否则会引起底部
的喷头压力过大,喷水量大,储存的水很快喷完。
入口压力不大于1.2MPa是指湿式报警阀的入口压力不大于这个数据。
回复
h1l2a3
2004年09月15日 01:27:26
8楼
设减压阀,再设节流孔板
回复
sorry222
2004年09月17日 17:23:25
9楼
不明白这个工程到底是什么样子的,
建筑高度什么的都不知道
报警阀后压力也没有规定不大于1.2MPa。
假如是这样
十五六层到二十五六层一个报警阀的话
虽然泵后压力1.4MPa
但上述配水管道绝对没有超过1.2M
报警阀完全可以设置在地下二层的
还满足同个报警阀上下喷头高差不大于50米
嘿嘿 这样就可以了
回复
ralphgu
2004年09月17日 21:06:20
10楼
自喷8.0.1说的是配水管道的工作压力不超过1.2MPa

那泵后的管道压力可以超过么……不是很清楚
回复
sorry222
2004年09月18日 18:12:49
11楼
规范这里有问题,,
配水管道确实是包括配水干管,配水管 ,配水支管
按规范的意思:
配水管道不超过1.2MPa,就只能理解为泵后管道压力也不能超过了?
90多米的高层设置喷洒,设置在地下的报警阀和泵后的管很容易就超了,
但我看以前做的设计,审图和消防大队的在这个问题上也没说什么.....
回复