在地下二层设有喷淋泵,扬程1.4MPa,是否可以在地下二层设湿式报警阀,为什么?规范上没讲为何?
在地下二层设有喷淋泵,扬程1.4MPa,是否可以在地下二层设湿式报警阀,为什么?规范上没讲为何?
12楼
应该可以,分区和报警阀的位置无关
回复
13楼
恩,这个1.2MPa到是有点意思的,不过我看过一些图纸,都是尽量不使阀的压力
超过1.2MPa
回复
14楼
我看了一份图纸:
30多层,共150多米高,每层设自喷。共分9个分区,每个分区设报警阀,
都设在各个分层。9个分区是不是太多了,它每个分区减压阀后的压力45米
水。
回复
15楼
1.2MPa其实没什么意思,很多钢管的承压能力远大于此,关键是分好区
回复
16楼
最高最低处喷头超40米,我就分区了,这个工程应该分区,而且湿时报警阀前设减压阀,减压空板不用做了
回复
17楼
我觉要分区
回复
18楼
建筑高度是多少?报警阀设在-2层无异议,但是不清楚该报警阀进水压力多大,总之先知道建筑高度就好办了,分不分区取决于建筑高度。
回复
19楼
,
回复
20楼
1,2MPA是喷头的最大工作压力,报警阀最大工作压力1,6MPA
回复
21楼
喷淋泵的杨程达到1.40mpa,那么这座大楼的层高差不多100m了, 规范规定报警阀 所控制的喷头最高与最低也不宜超过50米。最好是分区,下面报警阀控制的喷头设减压阀。
回复