急问,一6级人防纯地下室平时用作车库,柱距8米,按车库计算每柱底2条D400预应力管桩即可,按人防计算则每柱底4条D400预应力管桩才行,请问我应按车库荷载布桩还是按人防荷载布桩?
急问,一6级人防纯地下室平时用作车库,柱距8米,按车库计算每柱底2条D400预应力管桩即可,按人防计算则每柱底4条D400预应力管桩才行,请问我应按车库荷载布桩还是按人防荷载布桩?
2楼
应按人防荷载布桩,具体详见人防设计规范。
回复
3楼
请问具体详见哪条人防设计规范?
回复
4楼
这有什么具体规范啊,你都按人防荷载算了,那桩基理应也就承受这些荷载了,不然你上面验算人防荷载有什么用啊。
回复
5楼
虽然过去两年了,这个问题值得讨论,人民防空地下室设计规范GB 50038—2005中关于基础设计有以下相关条文:
4.1.6 防空地下室结构在常规武器爆炸动荷载或核武器爆炸动荷载作用下,应验算结构承载力;对结构变形、裂缝开展以及地基承载力与地基变形可不进行验算。
4.8.15 当甲类防空地下室基础采用桩基且按单桩承载力特征值设计时,除桩本身应按计入上部墙、柱传来的核武器爆炸动荷载的荷载组合验算承载力外,底板上的等效静荷载标准值可按表4.8.15采用。
对于4.1.6条中“对地基承载力与地基变形可不进行验算”,如何理解,只是指天然地基吗?桩基呢?不明确。
从4.8.15条可以明确,对甲类防空地下室的桩应计算人防荷载,对乙类则没有明确。但看这里的行文,当甲类时,“除”桩本身……,感觉这里的重点不是在说桩,而是在说底板,也是说当甲类时,底板应如何如何,而对于不是甲类时,对于桩也应该计算人防荷载。感觉是不明确。
回复
6楼
1:桩数量按平时确定,桩基承载力不进行战时验算
2:桩身强度应同时满足战时、平时
回复
7楼
平时布桩,战时验算强度。如果按战时布桩,遇到5级以上的人防荷载。桩数会增加一倍都不止!
回复