关于电压损失及电压降的问题探讨
zhyd1088
zhyd1088 Lv.2
2007年01月07日 15:31:01
只看楼主

现有一用户变压器为315KVA,用LGJ-95导线,最大负荷大约为120KW左右(没有其它用户负荷在此变压器上),变压器距离用户处为500M左右(负荷全在最末端)。我在16:00时变压器处测量的电压为A-0:240V、B-0:242V、C-0:235V;电流为A=120A、B=115A、C=90A。但在用户侧总开关处测得电压为A-0:205V、B-0:190V、C-0:183V。 用户自己介绍说到晚上电压太低日光灯、空调、电脑都开不起来,请大家一起帮忙研究一下。

请大家帮忙算算最大负荷时电压降应是多少?
免费打赏
zhyd1088
2007年01月07日 15:36:42
2楼
LGJ-95导线直流电阻为0.3058欧姆/KM
回复
wqc.54899
2007年01月07日 18:55:53
3楼
变压器距离用户处为500M左右,在最末端加电容补偿试试.
回复
zhyd1088
2007年01月07日 20:14:30
4楼

大哥,现在不能试,电容补偿要钱的嘞,要一定成功才行
回复
zhyd1088
2007年01月08日 20:06:23
5楼
哪位大哥帮帮忙咯