【请教】新老规范对屋顶水箱设置有分歧,应如何理解
wangzhuan0125
2012年07月16日 21:56:07
只看楼主

求对规范的理解: 建筑给水排水设计规范GB 50015-2003第3.3.6 条文说明:建筑高度不超过100m的高层建筑,一般低层部分采用市政水压直接供水,中区和高区各采用一组调速泵供水,这就是垂直分区并联供水系统,分区内再用减压阀局部调压。此系统无高位水箱,少了一个水质可能受污染的环节,水压稳定,是目前建筑高度小于100m的高层建筑供水方式的主流。 将水一次加压至屋顶水箱,再自流分区减压供水的方式,由于存在不节能和减压阀减压值(或减压比)大,一旦减压阀失灵对阀后用水存在隐患,以及屋顶水箱存在水质污染的威胁,且固定的屋顶水箱在地震时存在鞭梢效应,对建筑物安全不利等原因,不提倡作为主要的供水方式应用。

求对规范的理解:
建筑给水排水设计规范GB 50015-2003第3.3.6 条文说明:建筑高度不超过100m的高层建筑,一般低层部分采用市政水压直接供水,中区和高区各采用一组调速泵供水,这就是垂直分区并联供水系统,分区内再用减压阀局部调压。此系统无高位水箱,少了一个水质可能受污染的环节,水压稳定,是目前建筑高度小于100m的高层建筑供水方式的主流。
将水一次加压至屋顶水箱,再自流分区减压供水的方式,由于存在不节能和减压阀减压值(或减压比)大,一旦减压阀失灵对阀后用水存在隐患,以及屋顶水箱存在水质污染的威胁,且固定的屋顶水箱在地震时存在鞭梢效应,对建筑物安全不利等原因,不提倡作为主要的供水方式应用。
2009年版的新规范第3.3.6 条文说明:建筑高度不超过100m的高层建筑,一般低层部分采用市政水压直接供水,中区和高区优先采用加压至屋顶水箱(或分区水箱),再自流分区减压供水的方式,也可采用一组调速泵供水,这就是垂直分区并联供水系统,分区内再用减压阀局部调压。
我要问的是:老规范不提倡屋顶设置水箱,而新规范说优先采用加压至屋顶水箱,应如何理解。

免费打赏
mincuidangyuan
2012年07月17日 07:46:35
2楼
哥们有一条你要搞明白,GB50015的起草人和修订人不是一批人啊!这个是最关键原因!
回复
huangzhimin
2012年07月17日 10:44:54
3楼
请关注《建筑给水排水设计规范》(2009年版)GB50015-2003的新规范第3.3.6 条文说明全文:
建筑高度不超过100m的高层建筑,一般低层部分采用市政水压直接供水,中区和高区优先采用加压至屋顶水箱(或分区水箱),再自流分区减压供水的方式,也可采用一组调速泵供水,这就是垂直分区并联供水系统,分区内再用减压阀局部调压。
对建筑高度超过100m的高层建筑,若仍采用并联供水方式,其输水管道承压过大,存在不安全隐患,而串联供水可化解此矛盾。垂直串联供水可设中间转输水箱,也可不设中间转输水箱,在采用调速泵组供水的前提下,中间转输水箱已失去调节水量的功能,只剩下防止水压回传的功能,而此功能可用管道倒流防止器替代。不设中间转输水箱,又可减少一个水质污染的环节和节省建筑面积。
回复
wangzhuan0125
2012年07月17日 13:17:07
4楼
我还是不太明白,现在有一栋90米高的写字楼,供水系统不知该如何选择,一种是屋顶放置水箱分区减压供水,一种是地下一层变频泵分区直接变频供水。
回复
chenyafei2727
2012年07月19日 09:16:45
5楼
顶一下,同问
回复
zjlhcyj
2012年07月19日 09:21:20
6楼
直接变频泵直供不是很好吗?水箱只是解释条纹上有
回复
zl19830211feng
2012年07月19日 09:27:43
7楼
个人感觉是要减少供水设备的意思,减少室外管道的布置。
毕竟管道越多出问题的可能性越大。
回复
路过
2012年07月19日 09:56:06
8楼
个人认为老规范主要是不提倡采用减压阀,因为当时减压阀质量不过关(当然也可能减压阀厂家公关不到位),而新规范提倡采用减压阀,应该是经过多年改进与发展,减压阀质量已得到改进,不会再出现老规范说的隐患(也有可能是减压阀厂家和水箱生产厂家联合公关的结果)。现在的社会,谁知道呢?至于你的工程案例,不管采用哪种方式,都符合规范要求,不过采用水箱时需要有防二次污染的措施。毕竟规范正文是经过审批的,而条文解释没有经过审批。
回复
feidao99310
2012年07月19日 10:15:41
9楼
建议采用变频水泵加压分区供水,尽量在立管材质做文章(钢衬塑),尽量不考虑加减压阀,已经增压又减压,节能上个人认为这样设计的话不够合理,屋顶加水箱现在用的很少,主要是水质和屋顶荷载的原因,还有楼顶设水箱在高层建筑中有一不利情况(辫梢效应),加不加减压阀另外你还得征取自来水公司的同意。
回复
慈悲
2012年07月19日 12:53:41
10楼
很简单,各方利益造成的,没办法。今天从自来水公司刚回来。做设计的甚至自来水公司都知道规范和审图要求低层要直供,但是自来水公司就是不让你直供。慢慢适应吧。