知道老王和kibo版主都讨论过,请问该帖子在哪?江苏审图办的同行说 消火栓存在气密性的缺陷 不可以作为消防车的取水口
知道老王和kibo版主都讨论过,请问该帖子在哪?
江苏审图办的同行说 消火栓存在气密性的缺陷 不可以作为消防车的取水口
12楼
这种情况应该不会的,要是像你说的一样,那这个消防车取水的话,那就实现不了。只要供消防车吸水的水池深度不超过消防车水泵吸水高度,这个高度在不同的海拔地区要进行修正,低海拔地区大约为6米左右。
回复
13楼
路过,学习了,
回复
14楼
可以,具体看相关图集
回复
15楼
取水栓是可以的,消防车上的泵是自吸泵,自带吸程。
回复
16楼
消火栓存在气密性的缺陷 不可以作为消防车的取水口?????;P;P;P
如果消火栓漏气漏水,能安装在供水管道上吗?????
回复
17楼
可不可以 取决两点 1)你的水池是地上的还是地下的,地上水池的话 液位在消火栓取水口以上 这样的消火栓做消防车取水口完全没问题;2)地下水池的话 必须做取水井。
回复
18楼
usayukun 发表于 2014-7-17 23:08 是的 就是你说的这个意思 所以想问 如果我建一个地上式消防水池,消防车取水存在取水软管从池顶翻到池 …你直接在水池上预留个接口不行么?
回复
19楼
xiaotian005 发表于 2016-3-11 15:33 你直接在水池上预留个接口不行么?地上消防水池,留什么形式的接口?
回复