知道老王和kibo版主都讨论过,请问该帖子在哪?江苏审图办的同行说 消火栓存在气密性的缺陷 不可以作为消防车的取水口
知道老王和kibo版主都讨论过,请问该帖子在哪?
江苏审图办的同行说 消火栓存在气密性的缺陷 不可以作为消防车的取水口
2楼
忘了交代 这里消防水池一般为地上消防水池,即人孔高度高于消防车吸水泵轴
回复
3楼
室外消火栓不就是给消防车取水用的吗
回复
4楼
室外消火栓不就是给消防车取水用的吗
回复
5楼
室外消火栓的出口压力为0.1mpa,也就是10米水柱,这个水是压进消防车的,而不是抽进去的
回复
6楼
以前不懂看贴总是不回,一直没提升等级和增加经验现在我明白了反正回贴可以升级也可以赚经验而升级又需要经验我就把这句话复制下来遇贴就回,捞经验就闪。.
回复
7楼
对啊,室外消火栓就是给消防车取水用的。
回复
8楼
室外消火栓有两种方式给消防车供水:1、利用DN65或DN80的水带连接消防车,将水供到消防车水箱 2、利用消防车的泵与消火栓DN100或DN150的口连接取水。
室外消火栓就是按这个来设计的
回复
9楼
不知道有不有各地消防局的领导看这些!他们是怎么对待这些问题的
回复
10楼
水池取水口和室外消火栓当消防车取水口是2码事吧,本来室外地消就是为消防车提供水的,规范上说供消防车取水的水池,他是以消防车为机动水泵为火源提供水,其吸水深度和保护半径都是有要求的,类似消防码头一样,直接从水源地取水
回复
11楼
zp_ks 发表于 2012-8-14 08:58 水池取水口和室外消火栓当消防车取水口是2码事吧,本来室外地消就是为消防车提供水的,规范上说供消防车取水 …是的 就是你说的这个意思 所以想问 如果我建一个地上式消防水池,消防车取水存在取水软管从池顶翻到池内,是否会有吸水能力不足的问题,如果我在消防水池旁边建一个消火栓,用消防车的水泵进行抽水,是否就存在消火栓气密性不足的问题?