请教这商铺消火栓的布置是否符合规范
gjun1974
gjun1974 Lv.5
2012年07月16日 13:29:51
只看楼主

某大型物流中心,全部为商铺,相邻两间商铺内的消火栓箱能否共用一根消防管,设计为每间商铺均有立管直上5层。减少的话可以节约主立管,对成本控制有利。但是不知道是否符合规范要求 。请教高手指点

某大型物流中心,全部为商铺,相邻两间商铺内的消火栓箱能否共用一根消防管,设计为每间商铺均有立管直上5层。减少的话可以节约主立管,对成本控制有利。但是不知道是否符合规范要求 。请教高手指点
zamon_1982
2012年07月17日 11:00:06
2楼
看你同层间借不借用了,若借用,不可以,若不借用,可以
回复
jdjl2010
2012年07月18日 17:26:27
3楼
看你同层间借不借用了
回复
zp_ks
2012年07月19日 09:09:15
4楼
相邻商铺不能共用立管。你无非是想少设置立管罢了,建议你做在门面隔墙那,前提是要有2支水枪可以保护到。若果不行的话,你就只能每间设置2支消火栓了,建议你问问当地消防部门和图审中心,这样布置的话,消防立管很密。
回复
dzjie1126
2012年07月20日 12:52:10
5楼
同意楼上的,建议在室外隔墙或柱子上做消火栓,保证两支水枪到达室内任一点即可
回复
梦就在
2014年02月23日 17:49:30
6楼
谢谢分享,很有用的资料
回复

相关推荐

APP内打开