医院照明怎么设计
dashanno001
2007年01月05日 16:55:17
来自于照明工程
只看楼主

医院照明一般用什么灯?手术室?病房?照度一般是多少

医院照明一般用什么灯?
手术室?病房?照度一般是多少
免费打赏
clark0527
2007年01月10日 18:20:59
12楼
医院病房和手术室照明设计要点包括哪些?
医院照明应创造宽敞舒适的气氛、整洁安静的环境,以充分发挥医院功能、直接或间接地对医疗卫生产生影响为目的。为此光源的光色、显色性和建筑空间配色的相互协调所形成的“颜色气候”的合理性,无眩光感灯具的高质量性,布灯方式的简洁快纯洁性,是构成医院照明设计的重要因素。因此,在进行照明设计时,仅仅根据医院建筑平面进行布灯设计就远远不够了。而在决定视觉环境因素中,必须考虑房间的形状和色彩,窗户及其大小,室外景色与采光,电气照明的亮度分布与时间变化等关系,并经过认真分析判断后方能进行照明设计。
回复
clark0527
2007年01月10日 18:41:44
13楼
(1)医院照明宜选用低色温、高显色性(Ra》80)光源。这是考虑到医务人员在很多情况下是需要观察并正确判断病患者的肤色外观,以利用诊断的缘故。同时,在灯具的选配上应特别注意限制眩光。因为,一方面患者仰卧的机会较多,另一方面病患者对光的厌烦较正常人更敏感。因此,照明布灯在医院照明设计中,是较为重要的环节。医院照明的眩光限制质量等级应不低于II级,手术室应为I级。
(手术室在距地1.5m、直径0.3m的手术范围内由无影灯产生的照度应为20000~100000lx)
(2)医院照明应有利于充分发挥医院各部门功能,有利益发挥医疗设备的作用。医院的门厅照明应促进患者产生安全的情绪,因此不宜选用华丽宣扬的灯饰造型;急诊室照明应符合检查室的要求,充分注意光源的显色性并应满足可进行局部小手术照明的需要;诊室照明设计,应适用屏风和布帘分隔使用时的良好照明条件。应避免视野内的直接眩光。

LZ你没有建筑照明设计标准GB50034-2004啊?自己买本去~
回复
宝来
2007年01月10日 19:34:55
14楼
楼主看过规范么?“民用建筑电气设计规范 JGJ/T 16-92” 11.9.6 医院电气照明
多看看再提问,你这样要是有师傅带你,去问这样这样的问题会被骂的
回复
dashanno001
2007年01月11日 08:52:40
15楼

我没有老师带,有多好啊,少走弯路,被骂也值啊
回复
gdx8785
2007年01月11日 10:36:54
16楼
病房内--- 一床一灯(防眩光) 住院部走道应设地脚灯
回复
gdx8785
2007年01月11日 10:43:27
17楼
诊室内别忘了观片灯电源
回复
kerdexx
2007年01月11日 11:15:28
18楼

这样是避免睡在床上被护士带出来的病人的眼睛直视到灯具~~考虑周到
回复
cxuzhu
2007年01月11日 18:08:52
19楼
医院电气设计确实是很复杂的工作,需要很多精力!
回复
zyzylz
2007年01月12日 07:38:18
20楼
我原来在网上看到一篇文章,传上大家看看

医院电气设计浅析

现代医疗科学技术的发展,使越来越多的医疗电气设备和医用电子仪器大量应用于医院的临床诊断和治疗,比如ECT、CT、核磁共振等,随着新技术和新设备的引进,在医院电气设计中,需注意的问题很多,下面着重谈谈各科室配电系统、紫外线杀菌灯的设置、等电位联结的设置场所及方法。
一. 各科室配电系统
首先谈谈放射科,放射科主要包括?ECT室、CT室及X光室,ECT室和CT室一般设在相邻场所。放射科的供电电源应单独引自配变电所专用回路,为了互不干扰,ECT室、CT室和X光室的电源也应分开设置。
ECT设备的容量为 150kVA左右,CT设备的容量有大有小,大致范围为 35~50kVA,它们各自都带有专用调压器(起稳压作用),对于供配电,在各设备的机房设置配电箱,然后引至设备的电源进线点,设备应自带控制箱,对室内照明、门上工作指示灯、门的位置等应有联锁功能,在工程设计及预埋期间,要求电气工作人员做好设计及预留预埋管线的工作。
X光室的X射线机用电量为 50kVA左右,一般医院中,X光室有5~6个。这样仅X光室,用电量就有 250kVA之大,不过它们的需要系数很小,只有0.2左右。与ECT、CT室一样,X光室也要求门的位置、门上工作指示灯等联锁。每个X光室设一个配电箱,树干式供电或放射式供电均可。
医院内大容量的医疗设备基本上集中在放射科,其余场合大部分为移动的单相用电设备,容量不会大于 25A,因此都采用插座或插座箱供电形式。由于设备是移动式的,插座或插座箱的数量相对来说比较多,为了使用方便,同时也为了整齐、美观,在设计过程中要慎重考虑。检验科、理疗科等的医疗设备,对电源电压的稳定性要求较高,否则会造成出错或造成医疗事故,因此上述场所的插座或插座箱电源,应引自稳压器或设备自带稳压电源。
血透室内的用电设备比较多,也比较特殊。其中水处理间反渗水设备大多为进口设备,用电量约为 40A/380V,应单独设置配电箱。血透机每床一台,均为移动式,用电量约为 1kw/220V。为了互相之间不受干扰,配电设计时应满足每台一路电源,且需经过稳压电源装置。实际使用时还有临时仪器仪表,因此在设计时,每床设置二组单相三极加二极的暗插座,并设于离地+0.3m处。血透室内除上述设备外,还有恒稳恒湿机,其用电量约为1.2kw/220V。
手术室是医院的心脏部位。许许多多的生命都是从这里挽救过来的,因此是不可以中断供电的,在两路 10kV同时供电的情况下,还必须设置应急型自备柴油发电机组,在低压配电室,应设置应急母线段。手术室应双电源供电,并在末端实现自动切换,其中一路电源应接自应急母线。每个手术室设置独立的电源控制箱,并应设置漏电检测装置,但不应设漏电保护器。
另外,手术室内设备,包括内墙体(大多为钢板),均为厂家配套,因此,电气设计时只能留接口,设备供应商自带控制箱。控制箱内包括无影灯的控制开关。手术室内的一般照明开关、空调开关等设于进门处。手术室进门处外墙上应设置高位及低位开门开关,高位开关适用胳膊肘高度,约为1.2m;低位开关适用膝关节高度,约为 0.6m。按住其中任一开关,都能开启手术室的钢板门,故在进门处外墙与钢板门之间应预埋二根保护管。
二. 紫外线杀菌灯的设置
我国《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)(以下简称《规范》第11.9.6.13条规定:候诊室、传染病院的诊室及厕所、呼吸器科、血库、穿刺、妇科冲洗、手术室等场所应设置紫外线杀菌灯。在医院建设中应执行国家规范,同时我们可以看出,规范中规定的这些场所比较容易感染和传染细菌,具有传播病菌和互相传染细菌的作用,如候诊室。然而在实际使用中,这样的场合还很多,因此各省、市卫生防疫站提出了更高的要求,象检验科、监护病房、普通诊室,还有病区的治疗室、抢救室、更衣室等都必须设置紫外线杀菌灯。不是经常有人感叹,常去医院的人,没病也会变成有病。心里作用是一个方面,细菌的传染恐怕是关键。所以在医院电气设计中,千万不能大意,一定要严格按规范要求,这是关系到广大人民群众切身利益的大事。
紫外线杀菌灯可选择移动式,也可选用固定式,新建医院一般选用固定式,设计中应选择其功率及数量,实际使用时可参见附表一,杀菌灯的布置应使灯管周围有一定的空间,有利于提高杀菌效率。象走廊、电梯厅等公共场所,应设置一定数量的插座,为移动式紫外线杀菌灯的使用提供方便。
附表一 紫外线杀菌灯容量及数量的确定
场所面积(m2) 15~20 30 40~50
紫外线杀菌灯功率(W) 30 40 40
灯数量(个) 2 2 3
三. 等电位联结的设置场所及方法
日本《JIST-1022医院电气设备安全准则》,对不同场所接地方式作了详细规定,如附表二。
从附表二可以看出,保护接地在任何场所都是必须设置的,胸部手术室、集中治疗室(ICU )、冠状动脉集中治疗室(CCU )、心导管室、心血管x线造影室等场所还必须设置等电位接地。所谓等电位接地,《规范》要求很明确,即在患者身体的边缘起 2.5m范围以内有可能接触到的金属体均为等电位联结的对象。
笔者在医院电气设计时,有幸参观了上海及家新建的现代化医院,也着重对等电位联结的具体做法做了认真的观察与请教。现代医院都趋向宾馆化,尤其是病房楼。其中手术室的整套设备及钢板门都是进口的,在这样高档次的现代医院建设中,作为电气设计中至关重要的接地问题,既要做到安全可靠,又要与整个环境相协调。
附表二 日本医院接地方式适用范围
医疗场所 接 地 方 式
保护接地 等电位接地
胸部手术室 ○ ○
胸部其它手术室 ○ □
恢复治疗室 ○ □
集中治疗室(ICU) ○ ○
冠状动脉集中治疗室(CCU) ○ ○
重症状病室 ○ □
心导管室 ○ ○
心血管室X线造影室 ○ ○
分娩室 ○ □
生理检查室 ○ □
内视镜室 ○ □
X线检查室 ○ ×
阵痛室 ○ ×
一般病室 ○ ×
诊查室 ○ -
检验室 ○ -
○必须设置 □宜于设置 ×可不设置 -不应设置
现在,笔着将等电位联结的方法介绍如下: