医院照明一般用什么灯?手术室?病房?照度一般是多少
医院照明一般用什么灯?
手术室?病房?照度一般是多少
2楼
手术室工作面照度750;病房地面照度:100;
灯具自选
回复
3楼
白炽灯可以吗
回复
4楼
医院照明一般选用荧光灯(精神病医院除外),白炽灯不负荷目前国家的节能形势,不要采用
照度参考照明规范
手术室一般照明可以采用荧光灯 无影灯由设备厂供 供配电不用管
回复
5楼
谢谢,四楼
回复
6楼
手术室需要设置紫外线杀菌灯`~
回复
7楼
要几盏哪
回复
8楼
手术室要看是多少级手术室,百级,千级,万级,十万级,三十万级,ICU,CCU是不一样的,有专门的规范啊,我以前就是专门做这个的,一般用洁净灯盘
回复
9楼
乱讲,你好好看看现在的手术室那里装了紫外线杀菌灯了,那是什么年代的事情了,而且还不安全。
我做最多就医院工程了。手术室一般照度要求500(这里只平均)手术室用灯一定要是洁净密闭灯带。怎么布置是你的事情。不过正中间有很大一块静压箱。不过一般重点考虑周边,中间有无影灯。
病房照明就多了,看是什么病房。
做了净化的病房一样,用洁净密闭灯盘。这种灯光通损耗大,因此一定要注意。
普通病房就用一般格栅灯盘。具体布置自己去考虑。
但需注意以下几点:
1:病房整体照明不低于75。每床靠头处设局部照明并单独控制(有设备带的除外)。
2:墙角一般300mm处设地脚灯。目的是为了方便医生或护士巡视。照度在5左右。
3:灯具布置不能设置在病人头部正上方,注意避免眩光对病人引起的不适。
4:病房外走廊照明设计也应有相应的配合,避免病人、门,走廊灯能行成直线。
最后说先紫外线杀菌灯的事情,现在手术室的紫外线杀菌灯都到相应净化空调机组出风段那里或者是静压箱高效过滤器旁去了。不会装在手术室里的,也不需要照明设计去专门设计。
回复
10楼
九楼的朋友,太感谢你了
回复
11楼
9楼的朋友真的是现场经验十足,应该奖分~
今后有医院的项目可以学习了~
指出一个小小的问题:照度的单位是Lux或者Lx,您的描述里面都没有写单位,稍有不严谨了~