工程为工厂(134X24米,三层),生产口罩,生产所用材料为聚丙乙烯。看了几本规范,对于做不做报警问题还是犹豫不决。看过2006版防火规范后更是疑惑:3 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具等厂房;口罩是否属于这一项?请高手回答。先谢谢了。
工程为工厂(134X24米,三层),生产口罩,生产所用材料为聚丙乙烯。看了几本规范,对于做不做报警问题还是犹豫不决。看过2006版防火规范后更是疑惑:3 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具等厂房;口罩是否属于这一项?请高手回答。先谢谢了。
12楼
不太了解水方面的,如果光我做了报警,水不做喷淋等,也是没有什么大用处.
回复
13楼
建议做,安全第一
回复
14楼
对于易燃的厂房,做是最好了,现在报警设备也不是太贵阿
回复
15楼
决定做了,要不审图不过。经理说甲方就是为了要正式施工图。以后也不按图纸施工,连照明都自己做。不知道这样我的责任大不大?这样白做的设计不止一次了。画着都没有力气。
回复
16楼
不用想,肯定要做自动报警还有喷林
回复
17楼
根據建築設計防火規範及自動噴水滅火系統設計規範,此類廠房需做報警及噴淋系統,撇開法規要求不說,即使省了這些費用,消防驗收時如何通過?整改的費用及延誤生產造成的損失更驚人。
回复
18楼
或者先报验,后施工吗?看报验的结果如何.
回复
19楼
当燃要了,何况你采用的材料是聚丙乙烯,也是易燃物!
回复
20楼
必须做火灾自动报警系统,是否做自动灭火系统得视厂房具体情况而定。
回复
21楼
要做,规范只是进行了举例,一切类似厂房都要采取同等措施,要学会看规范
回复