柱下独立扩展基础是否要做剪切计算
lu.henly
lu.henly Lv.3
2012年07月13日 18:47:22
来自于地基基础
只看楼主

最近做一个工程,600X600柱子,柱底轴力4800KN,做天然基础,岩石地基,承载力为3000KPa,计算得基础平面尺寸1300X1300,基础厚度1700,不禁心里有点疑惑:基础边从柱边挑出才350,厚度要1700?看计算书,是剪切计算控制的基础厚度。看国标基础规范,扩展基础要计算的是承载力、冲切、受弯,未要求计算基础剪切。而广东基础规范是不符合某条件时要计算剪切,计算截面为距柱边ho/2处,条文说明中举例说当基础长边与短边之比大于2,基础底板近乎单向受力,应验算剪切。我用不同的承载力来计算该柱,发现大约承载力大于200KPa时,基础厚度都由剪切控制。对此大家有何看法,欢迎讨论。

2012年07月14日 12:28:30
2楼
原则上是应该做基础的剪切计算的,但一般冲切复核的结果往往大于剪切复核的结果。所以如果能满足要求,剪切就不会有问题,这样大家就忽略剪切的计算。